在一配电室遇到怪异的事情,求朋友们分析解释(相同二台变压器同相为什么有220V电压?
hclaodg
hclaodg Lv.7
2015年08月19日 04:40:36
只看楼主

本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-19 16:45 编辑 从开闭所一路至本配电室的10KV的进线,出线带4台变压器,4台变压器分2组一用一备。但2组的一用一备的变压器的低压侧合相出现了这样的问题,A相对A相是220V左右,A相对B相470V左右,A相对C相是220V左右,但各自的相电压和线电压都正常,老师们给分析是什么问题出现了这样的现象。

本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-19 16:45 编辑

从开闭所一路至本配电室的10KV的进线,出线带4台变压器,4台变压器分2组一用一备。但2组的一用一备的变压器的低压侧合相出现了这样的问题,A相对A相是220V左右,A相对B相470V左右,A相对C相是220V左右,但各自的相电压和线电压都正常,老师们给分析是什么问题出现了这样的现象。
免费打赏
q21qq
2015年11月24日 18:53:22
53楼
ccc分析的非常正确
回复
风平浪静02
2015年11月24日 21:10:15
54楼
ccc___ 发表于 2015-8-19 08:29 220V和470V是个大约的数字,实际的相电压会大于220V,如果按有一个电压为470V,相电压就是235V。一楼的 …Δy-11高压侧 A 头 C 尾相连接。绕组制作引线长短是按照设计决定的,而且 Δ 分节开关比 Y 复杂一些,安装排列有序严格按照设计图纸,一般不可能会搞错。但也不能排除山寨企业,修理以后问题。相序反接,则不同相电压是380V,而且必定有一相是同电位。估计可能是位置搞错,而且是零线对相线了。因为在配电室两头进线,位置刚好相反。由于零线换位可能出现这样情况。所以,一般不能采用两头进线,最好全部在配电屏后面安装变压器。
回复
fangwu1974
2015年11月25日 22:36:46
55楼
ccc___ 发表于 2015-8-19 08:29 220V和470V是个大约的数字,实际的相电压会大于220V,如果按有一个电压为470V,相电压就是235V。一楼的 …1、如果两台变压器独立运行,这样会有什么不安全的因素吗?2、这样的情况下,能并联运行吗?
回复
hjdq1238
2015年11月26日 09:08:06
56楼
2台变压器接线组别不一样
回复
co1431225847661
2015年11月26日 09:09:31
57楼
学习学习,高手解答
回复
lingxuct
2015年11月26日 09:57:53
59楼
fangwu1974 发表于 2015-11-25 22:36 1、如果两台变压器独立运行,这样会有什么不安全的因素吗?2、这样的情况下,能并联运行吗?1、BZT从理论上说没问题(先断后合),且断和合的二台断路同相存在相电压等值的电位差,总是不安全因素;当然,相序是一样的,电机不会反转。2、同相存在相电压等值的电位差,肯定不能并列运行!简单而唯一的处理方法,高低压连接必须与变压器标注一致!
回复
fangwu1974
2015年11月26日 22:08:11
60楼
ccc___ 发表于 2015-11-26 09:57 1、BZT从理论上说没问题(先断后合),且断和合的二台断路同相存在相电压等值的电位差,总是不安全因素; …如果并联运行了,会出现什么后果?几天前去一刚接手的托管运行的污水厂,碰上停电,来电后,操作人员就把一配电间的三台断路器全合上了,后来看看,两路电取自两台变压器。再问,平时只送一边的断路器和母联。建议他们把另一断路器摇出。越干胆子越小。这贴一看,以后到新单位,变压器并联运行前得多道核相的手续。
回复
鸭江绿水
2015年11月27日 08:25:12
61楼
看完了!都还给老师了!忘得一干二净!学习了!
回复
lingxuct
2015年11月27日 09:32:52
62楼
鸭江绿水 发表于 2015-11-27 08:25 看完了!都还给老师了!忘得一干二净!学习了!这次不能还给老师,最起码以后能想起看到过这样故障的帖子。
回复
weifanghlx
2015年11月27日 09:33:13
63楼
ccc___ 发表于 2015-8-19 08:29 220V和470V是个大约的数字,实际的相电压会大于220V,如果按有一个电压为470V,相电压就是235V。一楼的 …不愧是管理员
回复