本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-19 16:45 编辑 从开闭所一路至本配电室的10KV的进线,出线带4台变压器,4台变压器分2组一用一备。但2组的一用一备的变压器的低压侧合相出现了这样的问题,A相对A相是220V左右,A相对B相470V左右,A相对C相是220V左右,但各自的相电压和线电压都正常,老师们给分析是什么问题出现了这样的现象。

本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-19 16:45 编辑

从开闭所一路至本配电室的10KV的进线,出线带4台变压器,4台变压器分2组一用一备。但2组的一用一备的变压器的低压侧合相出现了这样的问题,A相对A相是220V左右,A相对B相470V左右,A相对C相是220V左右,但各自的相电压和线电压都正常,老师们给分析是什么问题出现了这样的现象。
免费打赏
lingxuct
2015年11月27日 12:17:12
64楼
weifanghlx 发表于 2015-11-27 09:33 不愧是管理员NO,所渭管理员是网站(在此平台上)委任的职务,实际偶与朋友们都一样,是这个平台的爱好者,管理员也不是什么都懂的,可能在某些方面有一定经验罢了。
回复
lingxuct
2016年04月08日 14:38:30
65楼
44楼公布真相,讨论到此结束。
回复
安静平凡
2016年04月08日 22:07:46
66楼
感谢楼主的分享,十分的精彩。
回复
zhangerjian
2016年04月09日 09:44:39
67楼
谢谢、学习了,高手呀!分析的这么到位!佩服!对以后工作有帮助。
回复
a396673967
2016年04月09日 11:24:46
68楼
学习学习学习
回复
玄莫
2016年04月09日 16:28:57
69楼
ccc___ 发表于 2015-8-21 00:50 这里有点理论上的事,高低压同时对调AC二相,会把变压器的结线组从Δ/Yn-11变成Δ/Yn-1的,同相低压输出相差 …请教一下3C,高压AC相对调不是如下图所示吗,求解释。5503884
回复
lingxuct
2016年04月09日 22:36:00
70楼
楼上朋友在画什么,是不是有重合的现象?

建议朋友从第一楼开始看,不宜自己突然想一个出来问,你要问的东西,前面都有了。
回复
zsphn6666
2016年04月11日 10:56:21
71楼
如果现场的变压器联结组别是一样的,出现这个问题应该就是相序出现问题,调一下相序。
回复
风平浪静02
2016年04月11日 14:44:56
72楼
fitman 发表于 2015-8-21 17:36 奇怪,原来大家都明白了,只有我还不明白。变压器的外部接线能改变变压器的时钟数值?明白人最终也将变成糊涂。不知这样的帖子是否对学习有利?顶慕礼拜的不知是真理还是。。。。。。
回复
fitman
2016年04月12日 09:12:50
73楼
风平浪静02 发表于 2016-4-11 14:44 明白人最终也将变成糊涂。不知这样的帖子是否对学习有利?顶慕礼拜的不知是真理还是。。。。。。呵呵,认真的讨论总会使人进步。我在前几帖的观点是错的,32楼我已更正了。