本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-19 16:45 编辑 从开闭所一路至本配电室的10KV的进线,出线带4台变压器,4台变压器分2组一用一备。但2组的一用一备的变压器的低压侧合相出现了这样的问题,A相对A相是220V左右,A相对B相470V左右,A相对C相是220V左右,但各自的相电压和线电压都正常,老师们给分析是什么问题出现了这样的现象。
本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-19 16:45 编辑
从开闭所一路至本配电室的10KV的进线,出线带4台变压器,4台变压器分2组一用一备。但2组的一用一备的变压器的低压侧合相出现了这样的问题,A相对A相是220V左右,A相对B相470V左右,A相对C相是220V左右,但各自的相电压和线电压都正常,老师们给分析是什么问题出现了这样的现象。
43楼
ccc___ 发表于 2015-8-29 22:43 朋友没看过17楼的图?左边低压A相电压是高压UAB感应的,其相位等于UAB,是超前高压UA30度的;我电工基础没学好 还是费解
回复
44楼
通过了从一楼开始看到最后,感叹还是高手多啊
回复
45楼
现在通过改动一路高压的A相和C相的对调,这种现象已变正常,谢谢各位朋友的参与和指点,让我学到很多的东西,谢谢!
回复
46楼
到底是一路高压反相序了。
回复
47楼
ccc___ 发表于 2015-8-19 08:29 220V和470V是个大约的数字,实际的相电压会大于220V,如果按有一个电压为470V,相电压就是235V。一楼的 …高手,学习了。
回复
48楼
bucuo o ,涨姿势了
回复
49楼
非常不错,先顶,慢慢再学习
回复
50楼
ccc___ 发表于 2015-8-19 08:29 220V和470V是个大约的数字,实际的相电压会大于220V,如果按有一个电压为470V,相电压就是235V。一楼的 …顶礼膜拜:)
回复
51楼
学习学习,高手解答
回复
52楼
ccc___ 发表于 2015-8-19 08:29 220V和470V是个大约的数字,实际的相电压会大于220V,如果按有一个电压为470V,相电压就是235V。一楼的 …太膜拜了 我这个情况遇到过的 和你说的一样 是配电房的GCK相序反了 导致入户配电箱亮出来的电压是这个情况我在土木在线求问了 没有人给我回答 后来自己想应该是配电房相序问题 我当时只知道问题肯定是相序反了 而且是在配电房出线端 但是不知道原因 今天看到您回复 感觉自己豁然开朗了
回复