求助,消防泵房内的消火栓是干什么用的?
ilhjj
ilhjj Lv.2
2015年08月18日 12:24:44
只看楼主

如图所示,在消防泵的出水管上各有一个消火栓头,由于上方就有泄水管,所以不太像泄水用的。还请各位高人指点。

如图所示,在消防泵的出水管上各有一个消火栓头,由于上方就有泄水管,所以不太像泄水用的。
还请各位高人指点。


932119700.jpg

932119700.jpg

免费打赏
麻吕
2015年08月18日 14:33:17
2楼
本帖最后由 麻吕 于 2015-8-18 14:35 编辑

这个是试水用,
这条原本是参照国外做法,有压力流量检测装置,见附图,直接得出水泵额定流量下对应的压力,以此检验水泵性能,但这个设备在国内还没有推广普及,所有就采取了一个折中的办法,每台泵做一个消火栓,试水时接消防带,可以调节阀门得出不同的流量扬程参数,并以此绘制水泵流量性能曲线,也可以间接得到水泵的参数。
回复
ilhjj
2015年08月18日 15:31:20
3楼
麻吕 发表于 2015-8-18 14:33 这个是试水用,这条原本是参照国外做法,有压力流量检测装置,见附图,直接得出水泵额定流量下对应的压力 …学习了,多谢多谢。
回复
雪无
2015年08月18日 17:06:53
4楼
学习了,还没见过。
回复
寒台
2015年08月18日 17:43:14
5楼
麻吕 发表于 2015-8-18 14:33 这个是试水用,这条原本是参照国外做法,有压力流量检测装置,见附图,直接得出水泵额定流量下对应的压力 …头一次听说 学习了 谢谢!
回复
haoqfn1971
2015年08月31日 06:49:05
6楼
请教国外这个试水装置从什么位置接出,管径是不是同水泵出水管管径。有了这个装置,DN65的试水阀还有没有必要设?
回复
co1431913278679
2015年08月31日 08:49:49
7楼
:handshake
回复
安穆明weibo
2015年09月17日 15:09:53
8楼
麻吕 发表于 2015-8-18 14:33 这个是试水用,这条原本是参照国外做法,有压力流量检测装置,见附图,直接得出水泵额定流量下对应的压力 …水泵的参数不应该在选型的时候就确定了么?为什么还需要这样来测试呢?不知道您有没有更详细的资料?我个人觉得应该是在施工试验完了之后排水用的。
回复
大水牛
2015年09月21日 11:35:05
9楼
消防泵测试用的 直接打回消防水池
回复
安穆明weibo
2015年09月21日 14:47:18
10楼
安穆明weibo 发表于 2015-9-17 15:09 水泵的参数不应该在选型的时候就确定了么?为什么还需要这样来测试呢?不知道您有没有更详细的资料?我个 …既然消防系统已经选定,肯定是在计算了流量和扬程之后才确定消防水泵的吧。如果按您说的那样,也许适合改建的场所。
回复

相关推荐

APP内打开