室内消防管道采用镀锌钢管时,一般我们的都写沟槽连接,可是现在有个项目的施工和监理都说沟槽容易损坏,能不能焊接,我看验收规范上说4.1.3室内大于100mm的镀锌钢管应采用法兰连接或卡套式专用管件,9.2.3又说法兰和卡箍不能埋地,那么问题来了,室内埋地的到底是做沟槽还是焊接?
室内消防管道采用镀锌钢管时,一般我们的都写沟槽连接,可是现在有个项目的施工和监理都说沟槽容易损坏,能不能焊接,我看验收规范上说4.1.3室内大于100mm的镀锌钢管应采用法兰连接或卡套式专用管件,9.2.3又说法兰和卡箍不能埋地,那么问题来了,室内埋地的到底是做沟槽还是焊接?
12楼
现在已经解决了,钢丝网骨复合管或者球墨铸铁。
回复
13楼
zaljy1012 发表于 2015-9-11 16:24 埋地管都是套丝连接吧DN100 的能丝接吗?管径太大了吧?
回复
14楼
陆耀 发表于 2015-9-10 15:54 不能焊接,按规范来。不能焊接如何连接?规范上说卡箍不能埋地
回复
15楼
jackeyling 发表于 2015-9-11 08:54 根据新的水消规,DN50以上的镀锌钢管采用沟槽或法兰连接,DN50以下的丝扣连接。室外埋地的消防管道为什么 …您的意思是室内消防埋地管应该用球墨铸铁管,焊接是吗?
回复
16楼
室内消防管一般要求内外热镀锌,架空敷设,卡箍或者法兰连接,假如埋地的话建议选用PE钢丝网骨架塑料复合管道,电热熔链接;或选用普通焊接钢管,焊接,做环氧煤沥青特加强级外防腐。
回复
17楼
DN50以上的镀锌钢管采用沟槽或法兰连接,DN50及以下的丝扣连接。
回复
18楼
室内消防管一般要求内外热镀锌,架空敷设,卡箍或者法兰连接
回复
19楼
根据新的水消规,DN50以上的镀锌钢管采用沟槽或法兰连接,DN50以下的丝扣连接。
回复
20楼
不能焊接,按规范来。
回复
21楼
不能焊接了。。
回复