室内消防管道采用镀锌钢管时,一般我们的都写沟槽连接,可是现在有个项目的施工和监理都说沟槽容易损坏,能不能焊接,我看验收规范上说4.1.3室内大于100mm的镀锌钢管应采用法兰连接或卡套式专用管件,9.2.3又说法兰和卡箍不能埋地,那么问题来了,室内埋地的到底是做沟槽还是焊接?
室内消防管道采用镀锌钢管时,一般我们的都写沟槽连接,可是现在有个项目的施工和监理都说沟槽容易损坏,能不能焊接,我看验收规范上说4.1.3室内大于100mm的镀锌钢管应采用法兰连接或卡套式专用管件,9.2.3又说法兰和卡箍不能埋地,那么问题来了,室内埋地的到底是做沟槽还是焊接?
22楼
沙漏不漏沙 发表于 2015-9-14 16:38 现在已经解决了,钢丝网骨复合管或者球墨铸铁。非常好,学习了
回复
23楼
非常好,学习了
回复
24楼
沙漏不漏沙 发表于 2015-9-14 16:38 现在已经解决了,钢丝网骨复合管或者球墨铸铁。请问HDPE钢丝网骨架复合管多少钱一米?DN100的
回复
25楼
《水规》已经说得很清楚了,法兰有焊接和丝接,焊接法兰的焊接部位要进行镀锌;
管与管是不能直接碰口焊接。
另外,埋地的法兰和卡箍的部位要按照《给水排水施工规范》应设置在检查井或管沟内。
回复
26楼
mengmeng88825 发表于 2015-9-17 17:00 DN100 的能丝接吗?管径太大了吧?室内埋地100吗?这么夸张?
回复
27楼
可考虑焊接钢管。原则上不可以。
回复
28楼
新规好像80及以下丝接,以上刚卡连接
回复
29楼
买点焊接钢管,做防腐处理。 这个问题我也遇到过。另外实在不行就卡套连接。
回复
30楼