室内埋地镀锌钢管到底能不能焊接
mengmeng88825
2015年08月13日 09:10:36
只看楼主

室内消防管道采用镀锌钢管时,一般我们的都写沟槽连接,可是现在有个项目的施工和监理都说沟槽容易损坏,能不能焊接,我看验收规范上说4.1.3室内大于100mm的镀锌钢管应采用法兰连接或卡套式专用管件,9.2.3又说法兰和卡箍不能埋地,那么问题来了,室内埋地的到底是做沟槽还是焊接?

室内消防管道采用镀锌钢管时,一般我们的都写沟槽连接,可是现在有个项目的施工和监理都说沟槽容易损坏,能不能焊接,我看验收规范上说4.1.3室内大于100mm的镀锌钢管应采用法兰连接或卡套式专用管件,9.2.3又说法兰和卡箍不能埋地,那么问题来了,室内埋地的到底是做沟槽还是焊接?
yxb5k
2015年08月13日 21:41:39
2楼
同求??????
回复
瓦卡瓦卡
2015年08月17日 08:27:24
3楼
你错过了几篇好文章。
回复
lichangan1000
2015年08月17日 12:51:03
4楼
镀锌管不能焊接,这是常识。电化学腐蚀问题。详见教科书。
埋地镀锌钢管,只能是丝接。不能法兰,也不能沟槽。原因是螺栓埋地生锈后会失效。除非在阀门井内。
回复
mengmeng88825
2015年08月19日 16:08:10
5楼
瓦卡瓦卡 发表于 2015-8-17 08:27 你错过了几篇好文章。什么好文章?
回复
mengmeng88825
2015年08月19日 16:08:45
6楼
lichangan1000 发表于 2015-8-17 12:51 镀锌管不能焊接,这是常识。电化学腐蚀问题。详见教科书。埋地镀锌钢管,只能是丝接。不能法兰,也不能沟 …不是大于DN32的管就不能丝接了吗?
回复
lichangan1000
2015年08月20日 12:49:09
7楼
mengmeng88825 发表于 2015-8-19 16:08 不是大于DN32的管就不能丝接了吗?DN80\DN100都可以螺纹连接(丝接),只不过·,有的施工单位,没有套丝机,人工套丝费劲。管径再大,一般圆整度不够,套丝就会出现一边讨不到,一边套透。
回复
mengmeng88825
2015年09月10日 15:07:31
8楼
lichangan1000 发表于 2015-8-20 12:49 DN80\DN100都可以螺纹连接(丝接),只不过·,有的施工单位,没有套丝机,人工套丝费劲。管径再大,一 …所以丝接还是不合理吧,那消防管到底用什么管材什么连接好呢?
回复
陆耀
2015年09月10日 15:54:38
9楼
不能焊接,按规范来。
回复
jackeyling
2015年09月11日 08:54:24
10楼
mengmeng88825 发表于 2015-9-10 15:07 所以丝接还是不合理吧,那消防管到底用什么管材什么连接好呢?根据新的水消规,DN50以上的镀锌钢管采用沟槽或法兰连接,DN50以下的丝扣连接。室外埋地的消防管道为什么不采用球墨铸铁管呢?镀锌钢管是不允许采用焊接的,会破坏镀锌层,起不到防腐的作用。
回复
tubesp
2015年09月11日 16:24:33
11楼
埋地管都是套丝连接吧