请问哪位知道这样的问题:有一片20多公顷的小区,均为高级别(3层),小区内部有一会所,需要上消火栓。别墅不需上消防。市政只给预留一跟DN400的自来水管,。我的疑问是,会所的消防外网是否要成环状接在小区的自来水管道上?请大家指点一二。谢谢

请问哪位知道这样的问题:有一片20多公顷的小区,均为高级别(3层),小区内部有一会所,需要上消火栓。别墅不需上消防。市政只给预留一跟DN400的自来水管,。我的疑问是,会所的消防外网是否要成环状接在小区的自来水管道上?
请大家指点一二。谢谢
免费打赏
axl--rose
2004年12月09日 16:33:02
2楼
个人意见:单体建筑室外消防不需做成环网
回复
axl--rose
2004年12月09日 16:33:12
3楼
个人意见:单体建筑室外消防不需做成环网
回复
ysz309
2004年12月09日 19:03:39
4楼
一般来讲,市政管都会成环的,如果有这个条件的话。会所的消防管可以从市政管上接,如果压力满足要求的话,但要安装水表,以后计量用水量需要
回复
a_kang
2004年12月09日 19:52:35
5楼
不需要
回复
ljl_0123
2004年12月09日 20:17:54
6楼
只有会所加消火栓,可以不用成环!
回复
liux
2004年12月10日 17:25:20
7楼
看小区的室外消火栓与会所的位置如果近的话(120米范围内),会所应不要单独设室外消防环网。反之则应设。
我认为在布置整个小区室外消防环网时应考虑会所室外消火栓的问题。不知对否。
回复