水流指示器安装在“1”的位置合适呢?还是安装在“2”的位置合适呢?
水流指示器安装在“1”的位置合适呢?还是安装在“2”的位置合适呢?
2楼
个人意见:因为水流指示器是有信号线连接到消防控制中心的,所以水流指示器安装在1、2位置都是可以的。
回复
3楼
s_s_c 发表于 2015-7-22 11:19 个人意见:因为水流指示器是有信号线连接到消防控制中心的,所以水流指示器安装在1、2位置都是可以的。同意楼上意见,只要消防分区与火灾信号对应就好了
回复
4楼
消防分区与火灾信号对应是必须的,一般水流指示器还是会放在对应的防火分区内,注意水流指示器管道是并联,不能串联
回复
5楼
按在两个位置都没问题,只是要考虑那个接泄水管方别些
回复
6楼
1、2都可以
回复
7楼
1、2都可以
回复
8楼
位置1和位置2都可以正常使用,信号传至消防控制室后,起到相应的作用。不必纠结非得在所在分区内
回复
9楼
位置1和位置2都可以正常使用,只要标识正确就行
回复
10楼
按防火分区设水流指示器,常规设在1的位置
回复
11楼
注意水流指示器管道是并联,不能串联
回复