管桩承载力达不到要求,现在要接桩,哪位好心人有类似方案?
wanghao870806
2015年07月14日 11:07:38
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-14 11:15 编辑 我们工地上原设计8米长预应力管桩,桩顶相对标高-1.35m。桩全部打完以后进行静载试验,结果承载力和设计值相差一半!后来设计出图,在原有的8m桩基础上再接一根8m的。请问,谁有类似经历和方案?帮忙指导一下。

本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-14 11:15 编辑

我们工地上原设计8米长预应力管桩,桩顶相对标高-1.35m。桩全部打完以后进行静载试验,结果承载力和设计值相差一半!后来设计出图,在原有的8m桩基础上再接一根8m的。请问,谁有类似经历和方案?帮忙指导一下。
免费打赏
甲方施工员
2015年07月15日 09:37:30
2楼
那这是地勘和设计的问题了,设计有问题

直接打的桩头和接桩的桩头处理是不一样的

不知道已打下去的桩桩头能接桩否
回复
007008ghnb
2015年07月17日 01:05:44
3楼
接头方法由设计交底。
回复
嬉子湖放牛郎
2015年07月22日 14:16:53
4楼
你们都不要试桩的么?不是出问题了才找设计院,这个施工单位才是主要责任。
正常程序,业主通知地勘单位、设计单位、监理单位、施工单位一起开始试桩,确定参数后各方签字,开始大面积施工,施工中发现与试桩差距较大要立即报监理单位、建设单位。由建设单位联系地勘、设计单位现场确认处理。
回复
嬉子湖放牛郎
2015年07月22日 14:23:39
5楼
总算理解了,你说试验的时候发现桩承载力不足。还有这问题?
你们施工的时候做错了吧,你们看图纸1000就按1000打的把?
回复
dengken205
2015年07月23日 06:39:11
6楼
截桩了就没法接了
回复
liu飞扬
2015年07月25日 12:02:52
7楼
桩打完才做静载,有点后知后觉。。开挖,接桩。。。做签证
回复
lhs5182008
2015年07月26日 08:39:22
8楼
又是一个没按规定程序做事的施工单位,没有做试验桩吧,试验桩要先做静载试验啊,满足设计要求后才能正式开工。
回复
美wa521de香
2015年07月30日 08:59:15
9楼
你们打的是摩擦桩吗?这样的设计在之前没有试装吗?再说现在接桩的话,桩头板还在吗?
回复
我的未来我的梦
2015年08月13日 19:12:00
10楼
甲方施工员 发表于 2015-7-15 09:37 那这是地勘和设计的问题了,设计有问题直接打的桩头和接桩的桩头处理是不一样的设计不会有任何问题,根据地勘提供的参数设计,理论上承载力是没有任何问题的。应该说,应该先试桩,看看承载力能不能达到设计要求,不能,则通知设计方调整,富裕度大,也可以让设计调小,这都是可以的。所以楼主这种情况是没有试桩造成的。
回复
欲霸不能
2015年08月13日 22:14:21
11楼
论试桩的重要性
回复

相关推荐

APP内打开