以前做的项目,发电机房全做的事故通风,按12次/h计算的,用的70℃防火阀。但是这次专家审图,提的建议是按消防排烟,对风机风量要求不小于7200.这是为什么
以前做的项目,发电机房全做的事故通风,按12次/h计算的,用的70℃防火阀。但是这次专家审图,提的建议是按消防排烟,对风机风量要求不小于7200.这是为什么
2楼
是不是发电机房未做气体灭火?如果没做就要设置机械排烟系统
回复
3楼
不知道这和配电室一不一样?
回复
4楼
等大神回答
回复
5楼
隐忍无敌 发表于 2015-7-10 15:53 不知道这和配电室一不一样?我以前都是按一样做的,但是这次审图意见却不一样
回复
6楼
simonray1986 发表于 2015-7-10 08:30 是不是发电机房未做气体灭火?如果没做就要设置机械排烟系统发电机房为什么要做气体灭火,这个的气体灭火不应该是水专业做么
回复
7楼
同等大神回答
回复
8楼
水专业做了气体灭火没
回复
9楼
wangxueleiyy 发表于 2015-7-11 17:14 水专业做了气体灭火没这个不知道,我们暖通是另一个设计院。不是同一个设计院,所以不是很清楚他们做了没
回复
10楼
speirs 发表于 2015-7-11 10:15 发电机房为什么要做气体灭火,这个的气体灭火不应该是水专业做么确实是给排水专业做气体灭火,所以要你问下他们做不做?为什么要做气体灭火你问他们
回复
11楼
气体灭火的话要做事故通风,比如气溶胶或七氟丙烷,换气5次以上即可;
制冷剂泄露,燃气泄漏的事故通风一般是大于12次
回复