按道理事故通风的风量应按危险气体浓度计算而得,但由于通常业主无法提供相关参数,因此都是按照12次换气计算。
个人认为就算有自然通风也要设置机械通风的,因为很难讲自然通风是否能够保证危险气体浓度在爆炸下限以下。
由于手上这个项目层高较高,12次的话风量较大。
回复
4楼
记得教材上所说,事故通风8次就够了.
回复
5楼
是否有论据?
回复
6楼
一般通风情况下当房间高度大于6米时是按照房间高度6米来计算风量的。事故排风的换气次数规范上是要求12次,但是房间高度是不是也可以按6米计算。
回复
7楼
个人认为对于高大空间的事故通风量可以小一些.但规范是规定最小12V/H, 所以为了避免麻烦我们都做12V/H, 即使可以准确的计算出实际需要的通风量.
回复
8楼
规范上“宜...,但不应小于12次/小时”。
只好照做。
关键看是否应该设事故通风。
回复
9楼
几本规范自相矛盾的,暖通设计规范上说只要是事故通风,都不得小于12次/小时,但高规上又说燃油锅炉房事故通风不小于6次/小时,以此看来,具体问题还是可以具体分析的,就看楼主有没这能力让官老爷们认同你的观点了。我一般还是老老实实做12次/小时。