集中供热运行调节的方法研究
ofzi65952
ofzi65952 Lv.7
2015年06月15日 18:37:00
来自于采暖供热
只看楼主

  0 引言  热水锅炉及采暖系统运行过程中除应对运行参数、燃烧工况进行控制与调整外,还应根据采暖季节(初冬还是严寒)、采暖时间(白天还是夜间)等情况对供热量进行调节。供热调节的目的,一是使系统中各用户的室内温度比较适宜;二是避免不必要的热量浪费。实现热水采暖的经济运行。  1 质调节  在进行质调节时,只改变供暖系统的供水温度,而系统循环水量保持不变。这种调节方式,网路水力工况稳定,运行管理简便,采用这种调节方法,通常可达到预期效果。集中质调节是目前最为广泛采用的供热调节方式,但由于在整个供暖系统中,网路循环水量总保持不变,消耗电能较多。同时,对于有多种热负荷的热水供热系统,在室外温度较高时,如仍按质量调节供热,往往难以满足其他热负荷的要求。

  0 引言
  热水锅炉及采暖系统运行过程中除应对运行参数、燃烧工况进行控制与调整外,还应根据采暖季节(初冬还是严寒)、采暖时间(白天还是夜间)等情况对供热量进行调节。供热调节的目的,一是使系统中各用户的室内温度比较适宜;二是避免不必要的热量浪费。实现热水采暖的经济运行。
  1 质调节
  在进行质调节时,只改变供暖系统的供水温度,而系统循环水量保持不变。这种调节方式,网路水力工况稳定,运行管理简便,采用这种调节方法,通常可达到预期效果。集中质调节是目前最为广泛采用的供热调节方式,但由于在整个供暖系统中,网路循环水量总保持不变,消耗电能较多。同时,对于有多种热负荷的热水供热系统,在室外温度较高时,如仍按质量调节供热,往往难以满足其他热负荷的要求。
  带有混合装置的直接连接热水供暖系统的网路供回水温度可以按照下式计算:
E1214753597.jpg

  根据以上两式即可绘制出质调节的水温曲线。质调节设计时多采用一用一备或多用多备的配泵方式,选泵原则仍按照泵组的流量不小于系统所需总流量的1.05~1.10倍,还要考虑多台泵并联时的流量下降因素,按照单台水泵的90%确定水泵组的流量:水泵扬程为系统管路和用户满流量时系统阻力的1.05—1.10倍进行选择,这时,对应的水泵功率已经超过实际所需功率,再加上选泵时习惯向上一挡参数靠拢,根据公式 C5214754194.jpg可以看出,水泵在选择时已经增加了不少电耗负荷。
  2 量调节
  在进行量调节时,保持供水温度不变,改变管网的供水流量。采用量调节可极大地节约电耗。在供热管网管道尺寸已经确定的情况下,流量与电机转数成正比,电耗与频率的三次方成正比。频率与转速的关系为:

E1214753597.jpg


C5214754194.jpg

免费打赏

相关推荐

APP内打开