本帖最后由 zzl9105 于 2015-6-12 10:42 编辑 如题,400管桩能用在强腐蚀性地质条件下不?我们总工因为保护层的问题,否定了它的适用性,我想问下大家,有谁的工程在强腐蚀性条件下用到它了?谢谢!另外想请教一下,接桩处,需要灌芯不?或者是特殊情况下,需要,比如强腐蚀性。谢谢!
本帖最后由 zzl9105 于 2015-6-12 10:42 编辑
如题,
400管桩能用在强腐蚀性地质条件下不?
我们总工因为保护层的问题,否定了它的适用性,我想问下大家,有谁的工程在强腐蚀性条件下用到它了?
谢谢!
另外想请教一下,接桩处,需要灌芯不?或者是特殊情况下,需要,比如强腐蚀性。
谢谢!
2楼
管桩的耐久性好像没有作详细的规定,可能从事耐腐蚀研究的可能也不多。
可参考《工业建筑防腐蚀设计规范》
如广东省标准《静压预制混凝土桩基础技术规程》中的一些规定:
在地下水或地基土对静压桩的混凝土、钢筋和钢零部件有腐蚀作用的环境下应用静压桩时,其防腐蚀措施可按下列规定执行:
1 用于弱腐蚀或中腐蚀环境下的静压桩,其钢筋的保护层厚度不应小于40mm,静压管桩的桩尖应采用封口型;
2 在强腐蚀的环境下,不宜采用静压桩。当必须选用静压桩时,应经试验论证,并采取可靠措施,确能满足防腐蚀要求时方可使用;
3 桩身应减少接头数量,宜采用单节桩。若需要接桩时,接头宜设置在微腐蚀土层中,不得设置在干湿交替的环境中;
4 在中腐蚀的环境下,静压管桩的接头宜采用机械啮合接头,连接销、连接盒内应涂上或注入沥青涂料;焊缝坡口应焊满封闭;桩孔底部应灌注高度为1.5m~2.0m的C30细石混凝土,必要时可将管桩内孔全部灌满;
5 在硫酸盐的中腐蚀环境下应用的静压桩,桩身混凝土应采用抗硫酸盐水泥,或应掺加矿物掺合料。在氯离子的中腐蚀环境下应用的静压桩,应掺加钢筋阻锈剂(但不得采用亚盐酸类的阻锈剂)和矿物掺合料。当有多类介质同时作用时,应分别满足各自的防护要求,但相同的防护措施不迭加
回复
3楼
学习了,这规范很详细
回复
4楼
zq-cyt 发表于 2015-6-15 16:44 管桩的耐久性好像没有作详细的规定,可能从事耐腐蚀研究的可能也不多。可参考《工业建筑防腐蚀设计规范 …谢谢你的回复,我们主要意思是,这个腐蚀,是考虑内外双向腐蚀,还是只考虑管桩外皮腐蚀,管桩内空不考虑?这个影响桩径和壁厚问题。
回复
5楼
参见工业建筑防腐蚀规范4.9.5条。我认为不适用。
回复
6楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
7楼
zzl9105 发表于 2015-6-17 11:52 谢谢你的回复,我们主要意思是,这个腐蚀,是考虑内外双向腐蚀,还是只考虑管桩外皮腐蚀,管桩内空不考虑 …桩头封闭,管桩内不考虑腐蚀吧
回复
8楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
9楼
huang311314 发表于 2015-6-29 15:00 桩头封闭,管桩内不考虑腐蚀吧这个就涉及到我的第二个问题了, 何为开口型桩尘和闭口型桩尘?请查看这个链接http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9109341&page=1#pid37988950
回复
10楼
路过帮顶!@
回复
12楼
回复