【每周交流会·31期】IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年06月04日 14:34:39
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值? 交流内容 :过大PE线流将干扰信息技术系统的正常工作,也可引发电击事故。IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值? 王厚余答: 有。对以插座供电的32A及以下单相或多相用电设备IEC规定的PE线电流限值见下表:














交流主题:














IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值?








交流内容





过大PE线流将干扰信息技术系统的正常工作,也可引发电击事故。IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值?












王厚余答:


有。对以插座供电的32A及以下单相或多相用电设备IEC规定的PE线电流限值见下表:




对过大PE线电流危害没有采取防范措施的固定式单相或多相用电设备或对以插座供电的大于32A的单相或多相用电设备,IEC规定的PE线电流限值见下表:
























本期主编:米兰



对此问题,你们又是如何理解的呢?



















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif








免费打赏
菂一
2015年07月11日 09:08:16
42楼
谢谢分享。。。。。。
回复
兜兜里有糖糖
2015年07月13日 09:00:21
43楼
谢谢楼主的分享!
回复
co1422410227255
2015年07月15日 15:16:12
44楼
感谢楼主分享,路过学习了
回复
wangxf
2015年08月12日 11:36:48
45楼
这个问题应该和PE线的截面大小无关,只是说,对PE线中流过的电流大小是有限制的,与主电路中流过的电流大小有密切的关系!
回复
tangyu19901008
2015年08月19日 11:23:31
46楼
谢谢楼主的分享
回复
jackiewm555
2015年08月19日 12:29:21
47楼

IEC的规定还真不清楚,学习了,谢谢。
回复
onlydia
2015年08月19日 13:51:13
48楼
PE导体内的电流,主要由各用电设备的泄漏电流相互叠加组成。
有些设备对环境的电磁条件比较敏感,主要是各类电子设备、含有电子线路的设备。
电磁兼容性的技术规范:
GB17625系列,等同于IEC61000-3系列;
GB17626系列,等同于IEC61000-4系列;
GB17799系列,等同于IEC61000-6系列;
GB/T18039系列,等同于IEC61000-2系列。
设备和PE导体的允许最大泄漏电流可参考上述规范。
各类设备的技术规范也可找到该类设备的允许泄漏电流。
有些设备的说明书标有正常泄漏电流数据。
PE导体和设备泄漏电流的允许值,主要两个意义。一个是电磁兼容性,定量地评估电磁骚扰情况。另一个是电气安全,防电击,为剩余电流保护的动作电流选型提供基本数据,避免误动作。