关于大型商场吊顶式空调箱机外余压选型问题,请求土木的大侠帮助!
ticenluo2008
2015年05月25日 20:30:15
来自于中央空调
只看楼主

本人有一个项目是一个商场总空调面积有9万多平方,总共五层楼层高约4.8米天花吊顶在3.5米左右。设计3000m3/h-10000m3/h风量吊顶式空调箱600台左右。在6000风量以上的设备出风设计有阻抗式消声器,每台设备回风有一个静压箱,底部开回风口。主风管风速6M/S,出、回风口风速2.3M/S左右,现按图纸选型计算机外余压都有8-10PA每米的损失。请问这样机外余压会不会太高,到时噪音会不会好大。请问这个按什么标准选这个参数?谢谢!

wangxueleiyy
2015年05月28日 10:07:36
12楼
机房内做好消音处理 主机主管出来那段做好消声处理 然后风管内风速控制合适 应该问题不大
回复
mrkinkon
2015年05月28日 12:47:44
13楼
出风口加减震垫
回复
liuminqiang
2015年05月29日 12:13:21
14楼
主管风速建议降一点
回复
土木阿呆
2015年05月30日 18:52:39
15楼
谢谢楼主分享
回复
songhao0616
2015年06月01日 18:30:44
16楼
为什么不用全空气处理机组 设置空调机房呢
回复
chachababy
2015年06月09日 10:04:45
17楼
8pa每米的损失有问题的,太大了,风管能加大就加大些吧
回复
guakao8580
2015年06月09日 13:20:04
18楼
感谢楼主的分享!
回复
youlf
2015年06月15日 16:52:32
19楼
商场的话,为啥不用组空,设在机房内呢?这样可以少要几台设备。
回复
隐忍无敌
2015年06月23日 22:49:33
20楼
。。。学习中。。。。。。
回复
ljh123777
2015年06月24日 14:28:20
21楼
8~10pa 太大了,实际中也没有这么大
回复