讨论“管桩桩顶倾斜,偏位严重,应该怎么处理” —— 回复 “ 新浪微博 ” 网友 “ @ 熟悉滴天空 ” Kingckong按:下面的内容来自新浪微博@熟悉滴天空:各位老师,预应力管桩,桩顶位于-5.1000,场地大面积开挖后,由于淤泥质土属于流塑性,发现桩顶倾斜,偏位比较严重,应该怎么处理比较合理?场地不适宜补桩了吧?
讨论“管桩桩顶倾斜,偏位严重,应该怎么处理”
——
回复
“
新浪微博
”
网友
“
@
熟悉滴天空
”
Kingckong按:下面的内容来自新浪微博
@熟悉滴天空:
各位老师,预应力管桩,桩顶位于-5.1000,场地大面积开挖后,由于淤泥质土属于流塑性,发现桩顶倾斜,偏位比较严重,应该怎么处理比较合理?场地不适宜补桩了吧?
@Kingckong的答复:
类似工程事故在珠三角并不少见,曾有工程断桩超过一半最后改钻孔桩.首先是全面测量桩垂直度,记录倾斜方向,小应变普查桩身完整性,然后调查分析原因,最后提出处理方案.小应变的3类桩如缺陷部位浅可用桩芯灌砼插型钢加固后使用。
4类桩应按废桩考虑.桩身完整而倾斜偏大的桩可降低承载力使用,不过大部分桩向同一方向倾斜时需慎重处理,避免桩基整体失稳的风险.废桩不多时可适当补桩,废桩较多或多数桩倾斜超验收标准的,可考虑补水泥搅拌桩,按刚柔桩复合地基.废桩太多就改桩型