防火卷帘计算面积是按:
1、 中装门面积=建筑洞口宽度×(建筑洞口高度+600mm)
2、 侧装门面积=(建筑洞口宽度+240mm)×(建筑洞口高度+600mm)
3、 中侧装门面积=(建筑洞口宽度+120mm)×(建筑洞口高度+600mm)
4、 折叠提升式防火卷帘面积=建筑洞口宽度×地面至楼板高度
5、 卷帘箱面积=建筑洞口宽度×展开高度(价格按防火卷帘单价的半价计算)
防火门计算面积是按:
钢质防火门、木质防火门、钢木复合防火门面积=建筑洞口宽度×建筑洞口高度