在CFG桩地基土方开挖过程中,桩间土开挖不可避免的出现断桩情况,之后就是补桩、验槽的工序,有两个疑问请教各位经验丰富的同行:1、断桩数对于总桩数是否有断桩率的规范要求?即断桩率超过多少就要采取措施,断桩率不超过可以按常规补桩进行。2、对于补桩的时间,是在验槽前进行还是验槽后进行?断桩是否同样在验槽时查验?谢谢~
在CFG桩地基土方开挖过程中,桩间土开挖不可避免的出现断桩情况,之后就是补桩、验槽的工序,有两个疑问请教各位经验丰富的同行:
1、断桩数对于总桩数是否有断桩率的规范要求?即断桩率超过多少就要采取措施,断桩率不超过可以按常规补桩进行。
2、对于补桩的时间,是在验槽前进行还是验槽后进行?断桩是否同样在验槽时查验?
谢谢~
2楼
1、不容许有断桩,有断桩就必须处理。处理方法有接桩处理法、无法接桩的采取补桩法。
2、断桩处理是在桩基验收前进行。
回复
3楼
桩头断一点的话,用混凝土补上来就可以了
回复
4楼
centx8 发表于 2015-5-17 20:49 1、不容许有断桩,有断桩就必须处理。处理方法有接桩处理法、无法接桩的采取补桩法。2、断桩处理是在桩基 …谢谢,另桩基验收与基槽验收是否为同一时间进行?
回复
5楼
本心井中月 发表于 2015-5-17 23:03 谢谢,另桩基验收与基槽验收是否为同一时间进行?不是在同一时间;基槽验收在前,而后是桩基验收;
回复
6楼
好资料,谢谢分享
回复
7楼
什么都不懂啊你
回复
8楼
cfg桩一般用于地基处理,常用于复合地基
在桩基验收的时候,会一起看一下基坑条件,看是否能够进行下一步褥垫层施工
第二个 断桩的问题
对于CFG这样的刚性桩来说 是很常见的
因为一般断桩部分都比较浅 常见在几十公分到一米多
是可以采用接桩处理的
需要注意的是 接桩的工艺
需要把断桩部位打凿成锅底形 冲洗干净后 涂刷混凝土界面剂
最后再浇筑混凝土即可
回复