请问C30筏板上起C60竖向构件可以吗?
tlyywsc
tlyywsc Lv.2
2015年05月11日 09:14:57
只看楼主

小弟刚开始学做高层结构,有个问题一直不理解:高层结构竖向构件底层混凝土等级一般很高,有的甚至达到C60,但地下室筏板一般不宜做太高的混凝土等级,常见的都是C30这样。这样,C30的筏板上就会跳几级混凝土起竖向构件。请问各位前辈:1、筏板混凝土等级跳级起竖向构件可以吗?需要避免吗?2、是否满足局部受压承载力验算即可?3、如果要验算局部承压,计算书中要提交吗?先谢谢大侠!

小弟刚开始学做高层结构,有个问题一直不理解:
高层结构竖向构件底层混凝土等级一般很高,有的甚至达到C60,但地下室筏板一般不宜做太高的混凝土等级,常见的都是C30这样。这样,C30的筏板上就会跳几级混凝土起竖向构件。
请问各位前辈:
1、筏板混凝土等级跳级起竖向构件可以吗?需要避免吗?
2、是否满足局部受压承载力验算即可?
3、如果要验算局部承压,计算书中要提交吗?
先谢谢大侠!
设计小兵
2015年05月11日 12:45:01
2楼
肯定要进行局部承压计算
回复
tswc5566
2015年05月11日 14:38:39
3楼
小手一抖,金币拿走。
回复
tlyywsc
2015年05月12日 08:36:23
4楼
xpy1101 发表于 2015-5-11 12:45 肯定要进行局部承压计算是否满足局部承载力验算就可以了呢?
回复
书墨
2015年05月12日 15:11:25
5楼
可以的,满足局部承压就行
回复
wyjg557
2015年05月12日 15:32:02
6楼

小手一抖,金币拿走。
回复
tlyywsc
2015年05月12日 22:37:16
7楼
书墨 发表于 2015-5-12 15:11 可以的,满足局部承压就行谢谢,请问一般要提交计算书吗?
回复
dengken205
2015年05月13日 06:37:07
8楼
完全可以。
回复
便捷支付
2015年05月13日 11:05:06
10楼
没问题的,大胆的做吧
回复
liangzuxiao
2015年05月14日 09:53:33
11楼
满足局部承压就行
回复
tlyywsc
2015年05月14日 10:35:17
12楼
liangzuxiao 发表于 2015-5-14 09:53 满足局部承压就行请问你们提交审图需要计算书吗?