请问C30筏板上起C60竖向构件可以吗?
tlyywsc
tlyywsc Lv.2
2015年05月11日 09:14:57
只看楼主

小弟刚开始学做高层结构,有个问题一直不理解:高层结构竖向构件底层混凝土等级一般很高,有的甚至达到C60,但地下室筏板一般不宜做太高的混凝土等级,常见的都是C30这样。这样,C30的筏板上就会跳几级混凝土起竖向构件。请问各位前辈:1、筏板混凝土等级跳级起竖向构件可以吗?需要避免吗?2、是否满足局部受压承载力验算即可?3、如果要验算局部承压,计算书中要提交吗?先谢谢大侠!

小弟刚开始学做高层结构,有个问题一直不理解:
高层结构竖向构件底层混凝土等级一般很高,有的甚至达到C60,但地下室筏板一般不宜做太高的混凝土等级,常见的都是C30这样。这样,C30的筏板上就会跳几级混凝土起竖向构件。
请问各位前辈:
1、筏板混凝土等级跳级起竖向构件可以吗?需要避免吗?
2、是否满足局部受压承载力验算即可?
3、如果要验算局部承压,计算书中要提交吗?
先谢谢大侠!
奋斗的大白
2015年06月03日 09:09:50
13楼

小手一抖,金币拿走。
回复
高处能胜寒
2015年06月03日 12:22:01
14楼
tlyywsc 发表于 2015-5-14 10:35 请问你们提交审图需要计算书吗?需要提交局部受压的计算书
回复
zengjiancong2006
2015年06月03日 17:40:37
15楼
没有问题的啊,筏板一般也都是C40以下的,验算下局压即可
回复
mjmjmjmj1
2015年06月05日 09:32:34
16楼
小手一抖,金币拿走。
回复
grqtju
2015年06月06日 08:16:18
17楼
验算局压,我们一般做C35的。
回复
towngod
2015年06月10日 15:49:58
18楼
算够就可以了点啊。
回复
lj9508
2015年06月10日 17:50:57
19楼
要验算局部受压..