剪力墙墙身竖向筋的起步钢筋离边缘构件边线的距离为多少合适?
设计小兵
设计小兵 Lv.18
2014年12月22日 13:28:12
只看楼主

如题。有说50mm的,有说0.5倍墙身竖向筋间距的,也有说1倍间距的,请各位告知,最好有规范或图集的依据。个人认为,边缘构件为剪力墙的一部分,可按1倍间距考虑

如题。有说50mm的,有说0.5倍墙身竖向筋间距的,也有说1倍间距的,请各位告知,最好有规范或图集的依据。
个人认为,边缘构件为剪力墙的一部分,可按1倍间距考虑
免费打赏
ylm1967
2014年12月22日 15:09:12
2楼
同意楼主的看法
回复
事在任为
2014年12月22日 16:34:23
3楼
我觉得应该是1倍间距
回复
tmgc3zxh
2014年12月22日 21:49:56
4楼
1倍间距,参加《12G901-1》
回复
小朱123
2014年12月23日 09:25:29
5楼
谢谢楼主分享!!!!
回复
lengqi2009
2014年12月23日 09:52:49
6楼
《12G901-1》图集上是墙身竖向钢筋之间的间距按1倍。没按边线考虑。
回复
设计小兵
2014年12月23日 10:39:49
7楼
又长知识了。十分感谢楼上各位的回复。
回复
sango77
2017年08月07日 08:41:51
8楼
谢谢楼主分享