剪力墙的边缘构件竖向钢筋在进行搭接的时候,箍筋要加密吗?
z287153928
z287153928 Lv.3
2012年11月06日 13:03:17
来自于建筑施工
只看楼主

图集上只有柱、梁的纵向钢筋在搭接时箍筋加密有具体说明,而剪力墙的边缘构件却没有,也不知道是加密还是不加密?

图集上只有柱、梁的纵向钢筋在搭接时箍筋加密有具体说明,而剪力墙的边缘构件却没有,也不知道是加密还是不加密?
免费打赏
无间道
2012年11月06日 13:49:47
2楼
有时间下载一个G101图集以及相关的文本解读,认真地看一下就很清楚了。简单的告诉你,没有必要进行箍筋加密。
回复
jipeipei123
2014年08月13日 10:26:46
3楼
应该不加密
回复
陈湘元
2014年08月15日 18:12:51
4楼
要加密,11g101-1,54页

zjb123123123:16G101-1,P71,剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造,箍筋走私应不小于纵向搭接钢筋最大走私的0.25倍,箍筋间距不大于100 

zjb123123123:16G101-1,P71,剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造,箍筋直径应不小于纵向搭接钢筋最大直径的0.25倍,箍筋间距不大于100 

回复
陈湘元
2014年08月16日 19:37:08
5楼
无间道 发表于 2012-11-6 13:49 有时间下载一个G101图集以及相关的文本解读,认真地看一下就很清楚了。简单的告诉你,没有必要进行箍筋加密 …你怎么看的?边缘构建是异形柱,也是柱的一种
回复
qq_1407844940673
2014年08月18日 20:35:03
6楼
lz图集看的不够仔细,你所说的梁柱类构件搭接加密想必是54页
而边缘构件搭接区加密在73页右下角注1
需要加密,加密区间为5d及100较小值。

(其次101-1图集中要求,边缘构件起步搭接≥500)

另外这个搭接要求你可以参考一下50666及50204,里边都有搭接长度范围内加密的要求,但和图集要求不同的是,规范中区分受压区段和收拉区段。而图集中却将次两种区段简化为搭接区,并取其中相对严格的要求(5d及100)可能是图集设计人员为了方便施工人员应用。
边缘构件(暗柱)在抗震作用下纵筋受力比较复杂,不能单独作为抗拉或抗压考虑。取100及5d较小值是合理的。
回复
zpc753593863
2014年08月19日 16:30:43
7楼
设计图纸有吧。
回复
大虾大虾
2014年09月15日 16:36:37
8楼
边缘构件起步搭接≥500
回复
tmzx051968887188
2014年09月17日 14:50:34
9楼
加密
详11G101-1第70、73页
回复
设计小兵
2014年10月24日 12:47:33
10楼
按理搭接段是需要加密,以保证搭接传力,谢谢楼主找到了依据
回复
qq_1404129185348
2014年10月24日 14:40:15
11楼
无间道 发表于 2012-11-6 13:49 有时间下载一个G101图集以及相关的文本解读,认真地看一下就很清楚了。简单的告诉你,没有必要进行箍筋加密 …谢谢楼主,顶