图集上只有柱、梁的纵向钢筋在搭接时箍筋加密有具体说明,而剪力墙的边缘构件却没有,也不知道是加密还是不加密?
图集上只有柱、梁的纵向钢筋在搭接时箍筋加密有具体说明,而剪力墙的边缘构件却没有,也不知道是加密还是不加密?
2楼
有时间下载一个G101图集以及相关的文本解读,认真地看一下就很清楚了。简单的告诉你,没有必要进行箍筋加密。
回复
3楼
应该不加密
回复
4楼
要加密,11g101-1,54页
zjb123123123:16G101-1,P71,剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造,箍筋走私应不小于纵向搭接钢筋最大走私的0.25倍,箍筋间距不大于100
zjb123123123:16G101-1,P71,剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造,箍筋直径应不小于纵向搭接钢筋最大直径的0.25倍,箍筋间距不大于100
回复
5楼
无间道 发表于 2012-11-6 13:49 有时间下载一个G101图集以及相关的文本解读,认真地看一下就很清楚了。简单的告诉你,没有必要进行箍筋加密 …你怎么看的?边缘构建是异形柱,也是柱的一种
回复
6楼
lz图集看的不够仔细,你所说的梁柱类构件搭接加密想必是54页
而边缘构件搭接区加密在73页右下角注1
需要加密,加密区间为5d及100较小值。
(其次101-1图集中要求,边缘构件起步搭接≥500)
另外这个搭接要求你可以参考一下50666及50204,里边都有搭接长度范围内加密的要求,但和图集要求不同的是,规范中区分受压区段和收拉区段。而图集中却将次两种区段简化为搭接区,并取其中相对严格的要求(5d及100)可能是图集设计人员为了方便施工人员应用。
边缘构件(暗柱)在抗震作用下纵筋受力比较复杂,不能单独作为抗拉或抗压考虑。取100及5d较小值是合理的。
回复
7楼
设计图纸有吧。
回复
8楼
边缘构件起步搭接≥500
回复
9楼
加密
详11G101-1第70、73页
回复
10楼
按理搭接段是需要加密,以保证搭接传力,谢谢楼主找到了依据
回复
11楼
无间道 发表于 2012-11-6 13:49 有时间下载一个G101图集以及相关的文本解读,认真地看一下就很清楚了。简单的告诉你,没有必要进行箍筋加密 …谢谢楼主,顶
回复