(一)关于边缘构件竖向筋绑扎搭接的疑惑
langzhuxingguang
2014年05月21日 09:23:23
只看楼主

本帖最后由 朗筑小学生 于 2014-5-21 09:27 编辑 12g901-1(上图),绑扎搭接时,从底起步为≥0;而于11g101-1(下图)中,其为≥500.二者是否冲突,还是分别有隐含的前提条件,应该以什么标准? (敬请大家参与讨论…)

本帖最后由 朗筑小学生 于 2014-5-21 09:27 编辑

12g.png 11g.png
12g901-1(上图),绑扎搭接时,从底起步为≥0;而于11g101-1(下图)中,其为≥500.
二者是否冲突,还是分别有隐含的前提条件,应该以什么标准?
(敬请大家参与讨论…)




12g.png


11g.png

cardina
2014年05月21日 12:27:43
2楼
我觉得是印刷错误
回复
小面片
2014年05月21日 18:54:33
3楼
应该以101为准,101图集所注与11G329-1也是一致的。另外,参高规7.2.20第3款,剪力墙暗柱及端柱内纵向钢筋连接宜与框架柱相同,故应以101为准。