请教相线电流的计算问题(含谐波)
smartspring
smartspring Lv.14
2015年05月06日 12:54:45
只看楼主

各相3次谐波电流为基波电流的20%。 我理解的是相线基波电流如为I,则相线实际电流为I乘以1的平方加上0.2的平方的开方,但我看参考答案给出相线电流为1.2I,我理解那里有错误?提前感谢您的回复。

各相3次谐波电流为基波电流的20%。 我理解的是相线基波电流如为I,则相线实际电流为I乘以1的平方加上0.2的平方的开方,但我看参考答案给出相线电流为1.2I,我理解那里有错误?提前感谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2015年05月06日 12:57:46
2楼
这时中性线的电流如何求,我也没有弄懂,我看了GB50054的3.2.9条,但也没有弄懂。再次谢谢各位的回复。
回复
qq_1423529138570
2015年05月06日 15:14:46
3楼
相线只是加上谐波电流,而中性线上,谐波电流是相量和
回复
smartspring
2015年05月06日 15:43:57
4楼
谢谢尘凡凡凡的回复,但我没有弄懂相线只是加上谐波电流的依据是什么?麻烦各位知道的给回复一下。谢谢。
回复
smartspring
2015年05月12日 12:40:14
5楼
顶起来,因为还没有理解,麻烦哪位知道的给讲解一下,再次感谢。
回复
qq_1411353383689
2015年05月13日 11:17:15
6楼
我觉得你说的是对的,答案是错的,请问是什么书籍?
回复
老学徒了
2016年07月26日 11:01:05
7楼
电流计算正确,但结果还要除以校正系数。谐波15-33%,校正系数为0.86。1的平方加上0.2的平方的开方,再除以0.86,1.18I
回复
head12
2016年07月27日 11:02:57
8楼
答案错了 就是平方和之后再开方
回复
nie_1217
2016年07月29日 09:29:31
9楼
据50054第3.2.9条及条文说明,相线与中性线导体截面相同时,I/0.86=1.16
回复

相关推荐