阳台雨水立管是否要设置“阻火圈”
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年04月30日 13:58:58
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-30 14:00 编辑 个人拙见:阻火圈设置的目的是某一层着火不危及上层或下层的住户,编写规范组始终围绕这一点来确定哪些地方该放阻火圈,哪些地方可以不放。大于或等于110管径的UPVC管子在封闭的室内(有门或者窗封闭的房间)必须要设置阻火圈,而一套房阳台部分不是封闭的,一般阳台在未交付业主之前建筑方面都是做一个栏杆,假如某一层着火火势会随着阳台往上层或者下层住户内蔓延,

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-30 14:00 编辑

2.jpg

个人拙见:
阻火圈设置的目的是某一层着火不危及上层或下层的住户,编写规范组始终围绕这一点来确定哪些地方该放阻火圈,哪些地方可以不放。大于或等于110管径的UPVC管子在封闭的室内(有门或者窗封闭的房间)必须要设置阻火圈,而一套房阳台部分不是封闭的,一般阳台在未交付业主之前建筑方面都是做一个栏杆,假如某一层着火火势会随着阳台往上层或者下层住户内蔓延,
所以阳台上的雨水立管可以不做阻火圈,这条文是否有出现过

一套房内一般有2个卫生间、1个厨房、1-2个阳台,封闭室内就涉及到N根管道,每套房的阻火圈成本价就是2.5元/个*6根=15元
,一个工程假设986户,那得要1.5万的成本。请问这不许阻火圈安装的支出在哪个文件会体现(标书、预算),假如没地方体现阻火圈肯定得跟甲方交涉,要么不安装阻火圈,要么计算这阻火圈安装的造价。

以下为一套房的室内立管,除去阳台和设备平台的立管,室内大于或等于110的UPVC管就是6根(两个卫生间),NL冷凝管管径小于110就不需要安装阻火圈。

3.jpg

2.jpg


3.jpg

免费打赏
jing5438
2015年05月04日 12:10:25
12楼
恩 好 受益匪浅
回复
孙猛行
2015年05月04日 12:14:18
13楼
收藏了,使用中
回复
嗨4你的益达
2015年05月04日 12:17:14
14楼
薛家大女婿 发表于 2015-4-30 19:20 就是这么个东西,TB上一搜价格都在2.5-3.5元左右。。。。这个太便宜了,预算报价正常要的15元左右一个。
回复
梦就在
2015年05月04日 13:27:06
15楼
学习了,好资料。
回复
小小菲菲
2015年05月04日 13:30:52
16楼
我也正想问这个问题
回复
装饰家族
2015年05月04日 15:01:34
17楼
应该是没有这么便宜的材料哦吧!
回复
hgyuiytirfi3214655
2015年05月04日 15:31:46
18楼
先下了,看完后再交流。谢谢
回复
faddaf310
2015年05月04日 15:57:46
19楼
前段时间有需要使用阻火圈,和好几个厂家联系了,也做了相关的实验。和他们沟通,了解到DN100的阻火圈在40软妹币以下200%都是假的,根本起不到阻火的作用,因为他们使用的材料都是煤之类的,根本不起泡,只发灰,而真的阻火圈使用的是石墨,可以起到很好的作用。这或许就是劣币追逐良币,逼迫正规厂商也生产假的阻火圈。。。
回复
灬天蝎乄
2015年05月04日 15:59:04
20楼
虽然阳台是敞开的,但是否也需要在上下两层设置高度不小于1.2m的实体墙用于防火蔓延?
设置阻火圈的目的也是同样,所以建议按规范设置阻火圈。