防水套管、止水环、阻火圈、预留洞
renchangan
renchangan Lv.2
2008年11月23日 21:58:11
只看楼主

请教各位大侠:在高层住宅楼中用U-PVC管作排水(污水及废水管)和雨水管,穿越楼层和墙时,在什么情况下,在什么地方用防水套管,止水环和阻火圈,在什么情况下,在什么地方可以不用,而用预留洞。用防水套管还用止水环吗?在浇注砼板时,是直接埋套管,还是先预留洞?在穿过外墙的雨棚、空调位板、装饰线条(板)时该怎么处理?:(

请教各位大侠:在高层住宅楼中用U-PVC管作排水(污水及废水管)和雨水管,穿越楼层和墙时,在什么情况下,在什么地方用防水套管,止水环和阻火圈,在什么情况下,在什么地方可以不用,而用预留洞。用防水套管还用止水环吗?在浇注砼板时,是直接埋套管,还是先预留洞?在穿过外墙的雨棚、空调位板、装饰线条(板)时该怎么处理?:(
songyu5290
2008年11月24日 12:30:19
2楼
你自己琢磨,笨笨
回复
renchangan
2008年11月24日 21:12:34
3楼
不懂才向你请教啊!希望能邦个忙!谢谢了!
回复
青青居
2008年12月03日 14:57:22
4楼
多谢多谢!
能提供一个样例就更好了。。。
回复
lionx18
2008年12月07日 22:56:30
5楼
这些其实规范都有要求,图集上也有要求,防水套管一般在外墙,高层建筑阻火圈是要用的还要加伸缩节,在楼板上留洞和埋套管都可以,一般做法是留洞,因为套管经常是留不准的,特别是高层,还可以采用不留洞先留好位置,在做管道之前统一用机械开洞,
回复
l_lin
2008年12月08日 10:22:13
6楼
外墙和楼板上一般都要加套管,而且套管上加止水环,它的作用是防止外墙雨水和楼板地面积水渗入外墙内和楼板下.阻火圈是用到防火分区处,它的样式和套管一样,不过封堵时要用耐火材料.
回复
caijuns14
2008年12月08日 16:10:00
7楼
给排水管道穿楼板一般采用预留孔洞的方式施工,
预留孔大于2号管径,(尽量避免预留不准)
穿卫生间,厨房采取加套管的。

在穿过外墙的雨棚、空调位板、装饰线条(板)时该怎么处理?
你说的估计是雨水管了,根据现场情况,调整位置,避免出现这样的情况。
你图纸会审的时候失误了
回复
caijuns14
2008年12月08日 16:12:29
8楼
所有管道穿楼板都要加套管
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》为GB50242-2002
3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内
回复
pxw97
2008年12月11日 21:36:49
9楼
第8楼说的是标准的,做法是标准的,机械钻孔那是野蛮施工,现在的施工要求这么严格,墙面倾斜度都不大约5o的,这点都预埋不标准,还做什么水电呀?回家种田去:lol
回复
nishenru
2009年01月08日 15:26:31
10楼
楼主应该多去施工现场看看,这些在现场一看就明白了,做预算,现场知识很重要。
回复
youyoudehao
2009年07月21日 15:53:47
11楼
了解了点点,但还是不是很明白!那止水环和套管是都要用的哦···我的意思是,如果预埋了套管,那么就应该有止水环嘛????
回复

相关推荐

APP内打开