有关套管、阻火圈、防火套管的疑问
ysj730902
ysj730902 Lv.2
2007年04月08日 16:22:59
只看楼主

我们这有5栋高层,设计说明中明确了以下几项内容:1、所有给排水管道穿楼板需预埋钢套管;2、室内排水管道穿越楼板,且De大于等于110时,立管在穿越楼板处需设防火套管;排水横支管接入管道井,且De大于等于110时,在穿越管井处需设防火套管;3、室内排水管道穿越楼板,且De大于等于110时,立管在穿越楼板位置需设阻火圈。那么,所有De大于等于110的UPVC排水立管穿越楼板位置,是否要埋设设计要求的这3种东西?

我们这有5栋高层,设计说明中明确了以下几项内容:
1、所有给排水管道穿楼板需预埋钢套管;
2、室内排水管道穿越楼板,且De大于等于110时,立管在穿越楼板处需设防火套管;排水横支管接入管道井,且De大于等于110时,在穿越管井处需设防火套管;
3、室内排水管道穿越楼板,且De大于等于110时,立管在穿越楼板位置需设阻火圈。
那么,所有De大于等于110的UPVC排水立管穿越楼板位置,是否要埋设设计要求的这3种东西?
有哪位朋友对此比较熟悉,请不吝赐教,谢谢!
免费打赏
ysj730902
2007年04月08日 16:29:39
2楼
急! 请大家多多指教.
回复
ysj730902
2007年04月08日 16:35:55
3楼
另,我们这少有阻火圈和防火套管的销售商,如哪位朋友有相关资料或销售商电话,能否给我!
我的QQ:328336365
邮箱:ysj730902@163.com
谢谢!
回复
ysj730902
2007年04月08日 16:41:26
4楼
穿越楼板的钢套管有无壁厚的规定?
回复
ysj730902
2007年04月08日 16:43:07
5楼
请朋友们讨论,谢谢!
回复
ysj730902
2007年04月08日 16:58:28
6楼
都没人的,郁闷!!
回复
chengruishuidian
2007年04月08日 20:24:19
7楼
必须按设计要求施工,安装好各类套管!
回复
ysj730902
2007年04月09日 09:21:26
8楼
谢谢你!谢谢!
请问还有不同意见的吗?
回复
applan
2007年04月09日 10:23:54
9楼


对于第一点,按设计要求做套管

对于第二、三点,提点不同看法:
1、管道的防火套管和阻火圈可以做一种,即做了防火套管就不用做阻火圈,反之一样;
2、第二点中分号前后可以是或者关系,即做了前面一种后面一种就可以不做了。

依据:见水技术措施4.6.7
回复
applan
2007年04月09日 10:25:11
10楼

必须按正确合理的设计要求施工
回复
ysj730902
2007年04月09日 14:29:31
11楼
谢谢大家的参与.现在我仅把立管过楼板位置的建议提出给大家,请指正!关于我们工程埋穿楼板钢套管的建议

在实际施工中,立管穿楼板钢套管的预埋一般不在土建浇灌混凝土前一次完成,因为随着楼层高度增加,在未拆除楼板模板的情况下,不可能各层吊垂线核实套管埋设位置,如果已埋钢套管不准确,要凿出重埋的话,既废材料、人工,而且效果不好,所以实际施工中的常规做法是:在立管穿楼板处预留洞口,待管道安装前,吊垂线对预留洞口进行修孔,再根据相关要求进行套管埋设,本项目的立管穿楼板处也是进行了洞口预留。因所埋套管一般要求大于立管管径2档,加上预留洞口的误差,有些位置修孔尺寸较大,对结构有影响,另,如洞口未补好,往往就埋套管的位置容易出现漏水的情况,这些都是实际工作中经常碰到的问题。为了能既满足要求又保证质量,建议可对本项目立管穿楼板处是否一定要设置钢套管进行分析探讨。
就我的理解来看,预埋穿楼板钢性套管的主要作用是以下几个方面:1、满足管道变形的要求;2、保护管道;3、便于管道拆除维修。基于以上几方面,我建议本项目钢性套管安装分成以下三方面考虑:一、给水及消防立管:因管道为有压管道,连接为刚性连接,为满足管道震动、变形和维修要求,必须埋钢套管;二、污、废水立管:管道采用柔性铸铁排水管,可满足变形要求,另本项目所有污、废水立管均为管井内安装,建议可不埋钢性套管;三、通气管、雨水管、空调冷凝水管:因所使用材料为UPVC排水管,管道的安拆较为方便,另,这些管道在各层均设置了伸缩接,可满足管道变形要求。根据给水排水标准图集96S406《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》第13页,管道穿楼面可以有埋套管(II型)和不埋套管(I型)两种做法,建议这些管道穿楼面处严格按穿楼面(I型)的做法施工,不再埋钢性套管。
回复