De110的塑料排水管与立管连接的管井处需设置阻火圈。阻火圈可以用防火套管替代吗?
De110的塑料排水管与立管连接的管井处需设置阻火圈。阻火圈可以用防火套管替代吗?
2楼
应该可以吧!我记得防火套管做法比组火圈方便,一个在上,一个在下
回复
3楼
《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ-T 29-98
4.1.14 高层建筑内明敷管道,当设计要求采取防止火灾贯穿措施时,应符合下列规定:
1 立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管,且应按本规程第 4.1.13第一款的规定,在防火套管周围筑阻水圈。
2 管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200mm。
3 横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管。
**********************************************************************
因此,可以代替。