高层PVC排水管道设置阻火圈~
灬天蝎乄
灬天蝎乄 Lv.14
2007年07月06日 17:47:49
只看楼主

高层建筑中PVC排水立管设置阻火圈应该怎么设置,是应该管径110以上的立管每层都设,还是隔几层设置一个呀?我曾经做过一个工程,设计说PVC立管不论大小都要加,但是从6层开始加,每隔6层设置;现在这个工程,又要求管径110以上的立管每层都设,到底应该怎么设置啊?那本规范里有说明,高手指点一下!

高层建筑中PVC排水立管设置阻火圈应该怎么设置,是应该管径110以上的立管每层都设,还是隔几层设置一个呀?
我曾经做过一个工程,设计说PVC立管不论大小都要加,但是从6层开始加,每隔6层设置;现在这个工程,又要求管径110以上的立管每层都设,到底应该怎么设置啊?
那本规范里有说明,高手指点一下!
免费打赏
somebody665
2007年07月06日 18:01:01
2楼
每层都设。
回复
灬天蝎乄
2007年07月07日 10:18:37
3楼
是管径大于DN110的才装吗?
回复
灬天蝎乄
2007年07月07日 10:19:59
4楼
每层都装的话,那装饰环就没有用了
回复
灬天蝎乄
2007年07月07日 10:20:46
5楼

老兄,你参照的那本规范,能给俺说说不?
回复
owens
2007年07月07日 17:56:45
6楼
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
4.3.11 建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物性质、管径和设置条件,以及穿越部件防火等级等要求设置阻火装置。
《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98
3.1.3 高层建筑中室内排水管道布置应符合下列规定:
1立管宜暗设在管道井或管窿内。
2立管明设且其管径大于或等于110mm时,在立管穿越楼层处应采取防止火灾贯穿的措施。
3管径大于或等于110mm的明敷排水横支管接入管道井、管窿内的立管时,在穿越管井、管窿壁处应采取防止火灾贯穿的措施。
回复
jzh_nc
2007年07月08日 11:29:36
7楼
立管暗装可以不设的
回复
somebody665
2007年07月08日 11:58:56
8楼


装饰环、啥样的,作用?
回复
zhangnianchun
2007年07月09日 08:49:14
9楼


每层排水立管都有的,不是说有管径要求的。
回复
cb8004
2007年07月09日 10:36:06
10楼
2007年07月09日 11:14:28
11楼
管径大于或等于110mm的管道明设需,暗设在管道井内可不设。