高层建筑中PVC排水立管设置阻火圈应该怎么设置,是应该管径110以上的立管每层都设,还是隔几层设置一个呀?我曾经做过一个工程,设计说PVC立管不论大小都要加,但是从6层开始加,每隔6层设置;现在这个工程,又要求管径110以上的立管每层都设,到底应该怎么设置啊?那本规范里有说明,高手指点一下!
高层建筑中PVC排水立管设置阻火圈应该怎么设置,是应该管径110以上的立管每层都设,还是隔几层设置一个呀?
我曾经做过一个工程,设计说PVC立管不论大小都要加,但是从6层开始加,每隔6层设置;现在这个工程,又要求管径110以上的立管每层都设,到底应该怎么设置啊?
那本规范里有说明,高手指点一下!
12楼
装饰环是俗称,标准应该叫:止水环
回复
13楼
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
4.3.11 建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物性质、管径和设置条件,以及穿越部件防火等级等要求设置阻火装置。
《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98
3.1.3 高层建筑中室内排水管道布置应符合下列规定:
1立管宜暗设在管道井或管窿内。
2立管明设且其管径大于或等于110mm时,在立管穿越楼层处应采取防止火灾贯穿的措施。
3管径大于或等于110mm的明敷排水横支管接入管道井、管窿内的立管时,在穿越管井、管窿壁处应采取防止火灾贯穿的措施。
回复
14楼
pvc是聚乙烯材质, pvc-u 是聚氯乙烯材质。安装规范上面已说的很明确了。安装位置有2种:
1.如2楼图示安装。
2.安装在现浇层里面。先期预留,后期完成。
回复
15楼
正确!
回复
16楼
2立管明设且其管径大于或等于110mm时,在立管穿越楼层处应采取防止火灾贯穿的措施
好象哪本安装说明是隔层设一样.
回复
17楼
大家看本图集~~
回复
18楼
大家注意看“注”的内容:
1、阻火圈安装于高层建筑的PVC-u排水立管和通气立管上推荐从第六层起安装,往上每六层设置。
回复
19楼
没有人看吗,接着讨论阿
回复
20楼
还有人知道吗,到底应该怎么做~
回复
21楼
设计应按规范走,规范上已经说得很明确了:4.3.11 建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯空孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。其设置条件为:
1 高层建筑立管穿越楼层时;
2 管径:外径大于等于110mm时;
3 设置条件:立管明设,或立管虽暗设但管道井内是隔层防火封隔;
4 横管穿越防火墙时;
5 设置位置:明设立管的穿越楼板处的下方,支管接入立管穿越管道井壁处,横管穿越管道井壁处,横管穿越防火墙的两侧。
如管道井内每层楼板有防火分隔,则可不必设置。管窿的楼层分隔如是楼板亦可不装阻火装置。
回复