《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)中基本规定的3.3.13条规定“管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管”。由于没有明确是否所有管道都必须强制性执行,使此条文在实际施工过程中争议较大,尤以PVC排水管最为突出。 PVC排水管穿楼板处的处理 一、具体分析 (一)套管有什么作用 通常情况下穿楼板套管主要有以下三种作用: 1、立管管道损坏时,方便维修换管;
PVC排水管穿楼板处的处理
一、具体分析
(一)套管有什么作用
通常情况下穿楼板套管主要有以下三种作用:
1、立管管道损坏时,方便维修换管;
2、当防水施工有缺陷时,有套管好补救;
3、解决管道的膨胀、伸缩拉伸变形移位问题。
(二)相关技术规程、图集中的做法
《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》中4.1.13 规定管道穿越楼层处的施工应符合:
1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。 浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。
2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。
从以上来看,PVC排水管穿越楼板时施工有设置和不设置套管两种做法,而施工规范上只说了设置套管,这怎么理解,到底需不需要放呢?
在回过来看看套管的作用,主要是防渗漏、防伸缩变形的功能,而现在施工规范规定每4m加装一伸缩节(通常每层一个),这样伸缩变形的问题也就不存在了,剩下只需要能够把渗漏问题解决了,也就可以不用套管了。
(二)防渗漏的两种做法
1、在穿楼板预留洞口或在楼板钻开的孔内采用二次浇筑细石砼(所谓细石,据说也叫瓜米石),PVC管和楼板之间设止水环(此环跟管径配套,刚好箍住管的外壁),此环应是在第一次浇注2/3细石砼后滑至细石砼面上,然后再进行第二次浇注1/3细石砼,将此环埋在楼板内。最后在管道周围做高5cm、水平尺寸大于管径5cm的防水台墩。
2、将孔洞清洗干净,用砂布将立管外皮在结合部位打毛,在用1:2.5防水水泥砂浆分层嵌填,堵洞时要求用钢筋棍将砼振捣密实。
以上两种做法空隙补好后须做养水试验,在卫生间时还须做第2次养水试验, 卫生间防水做好再做一次,确保不渗不漏。
综上:个人认为,设不设置套管可根据具体情况而定,但一定要处理得当,满足功能要求。
这种情况在实际施工过程中并不少见,施工单位往往会利用“争议”来钻空子,偷工减料,降低成本。其实只要我们多了解设计功能要求,多熟悉相关规范、图集,碰到此类问题也就迎刃而解,“争议”也变非议了。 呵呵,不知道大家有什么意见没有呢?