高层室内排水管PVC管道消能装置
石头城
石头城 Lv.3
2011年03月18日 21:15:16
只看楼主

高层室内污水管PVC管道消能装置,需要设置吗?多少层设置一个,还有就是参照那本规范,?找了好久没有找到。有人说是6层,是根据什么规范查到的。补充一个问题,落水管需要设置伸缩节吗 ?具体在什么地方查找规范。

高层室内污水管PVC管道消能装置,需要设置吗?多少层设置一个,还有就是参照那本规范,?找了好久没有找到。有人说是6层,是根据什么规范查到的。补充一个问题,落水管需要设置伸缩节吗 ?具体在什么地方查找规范。
zhonghe200
2011年03月19日 23:33:39
2楼
当然 非常之需要
回复
lxj_lxjlxj
2011年03月22日 12:52:31
3楼
同求,希望高手来详细介绍
回复
ls19861231
2011年04月11日 11:27:51
4楼
图集里有消能装置啊 也有层数规定
回复
q5231623
2011年04月21日 22:05:49
5楼
高手们说的详细点呗?没遇到过,求知啊
回复
guo20101127
2011年05月10日 17:14:53
6楼

普通的PVC管需要设置消能,做法见96S406,P28.
6层这个做法以前是有的,不过,我没有找到依据。
落水管需要设置伸缩节。建筑排水UPVC管都是需要设置伸缩节的。不论是雨水,污水。见96S406。
现在建筑高度不是太高时候,可以用内螺旋消音塑料管(全名不记得了),不设消能。
高层,采用机制柔性铸铁管,不设消能。
回复
yrr_200
2011年10月27日 17:08:10
7楼
学习了,这个问题我也不懂,呵呵
回复
老羊_12
2011年10月28日 08:14:19
8楼

现在新图集都出来了吧,10S406
回复
isaiahwu
2013年06月26日 13:39:26
9楼
好像是塑料排水管,每隔六层设置一个检查口,铸铁管检查口的设置间距不大于10米(排水立管上)
回复
zhangleifeng2013
2013年06月26日 15:40:24
10楼
:):):):):)
回复
scut876284527
2013年06月26日 23:02:13
11楼
根据实验结果,不需要设置。原图集96S406也已经作废,新图集10S406中已删除该做法!
回复

相关推荐

APP内打开