PVC排水管穿楼板一定要放套管吗?
tudou_xiansheng
2013年03月22日 14:26:17
只看楼主

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)中基本规定的3.3.13条规定“管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管”。由于没有明确是否所有管道都必须强制性执行,使此条文在实际施工过程中争议较大,尤以PVC排水管最为突出。 PVC排水管穿楼板处的处理 一、具体分析 (一)套管有什么作用 通常情况下穿楼板套管主要有以下三种作用: 1、立管管道损坏时,方便维修换管;

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)中基本规定的3.3.13条规定“管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管”。由于没有明确是否所有管道都必须强制性执行,使此条文在实际施工过程中争议较大,尤以PVC排水管最为突出。
1.jpg

PVC排水管穿楼板处的处理

一、具体分析
(一)套管有什么作用
通常情况下穿楼板套管主要有以下三种作用:
1、立管管道损坏时,方便维修换管;
2、当防水施工有缺陷时,有套管好补救;
3、解决管道的膨胀、伸缩拉伸变形移位问题。
(二)相关技术规程、图集中的做法
《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》中4.1.13 规定管道穿越楼层处的施工应符合:
1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。 浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。

2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。


2.jpg


从以上来看,PVC排水管穿越楼板时施工有设置和不设置套管两种做法,而施工规范上只说了设置套管,这怎么理解,到底需不需要放呢?
在回过来看看套管的作用,主要是防渗漏、防伸缩变形的功能,而现在施工规范规定每4m加装一伸缩节(通常每层一个),这样伸缩变形的问题也就不存在了,剩下只需要能够把渗漏问题解决了,也就可以不用套管了。

(二)防渗漏的两种做法
1、在穿楼板预留洞口或在楼板钻开的孔内采用二次浇筑细石砼(所谓细石,据说也叫瓜米石),PVC管和楼板之间设止水环(此环跟管径配套,刚好箍住管的外壁),此环应是在第一次浇注2/3细石砼后滑至细石砼面上,然后再进行第二次浇注1/3细石砼,将此环埋在楼板内。最后在管道周围做高5cm、水平尺寸大于管径5cm的防水台墩。
2、将孔洞清洗干净,用砂布将立管外皮在结合部位打毛,在用1:2.5防水水泥砂浆分层嵌填,堵洞时要求用钢筋棍将砼振捣密实。
以上两种做法空隙补好后须做养水试验,在卫生间时还须做第2次养水试验, 卫生间防水做好再做一次,确保不渗不漏。

综上:个人认为,设不设置套管可根据具体情况而定,但一定要处理得当,满足功能要求。

这种情况在实际施工过程中并不少见,施工单位往往会利用“争议”来钻空子,偷工减料,降低成本。其实只要我们多了解设计功能要求,多熟悉相关规范、图集,碰到此类问题也就迎刃而解,“争议”也变非议了。 呵呵,不知道大家有什么意见没有呢?


1.jpg


2.jpg

免费打赏
郑工
2013年03月26日 14:31:44
12楼
很好帖子,学习了,施工中经常遇到的
回复
mnbvcxzyu866
2013年03月26日 15:40:19
13楼
原来是如此
回复
啊橙
2013年03月26日 17:32:32
14楼
我觉得还是加的不加的处理起来方便,当然并不是指偷工减料的那种不加
回复
陆子明
2013年03月26日 18:48:50
15楼
没有规范要求,但为了检修方便,我认为加套管好些。
回复
yqz0804
2013年03月26日 19:52:09
16楼
有用,长知识了!
回复
wankun1314
2013年03月26日 20:17:14
17楼
顶一个。我是来学习的。
回复
zlw1976815
2013年03月26日 20:17:23
18楼
回复
lijstar
2013年03月26日 20:52:01
19楼
最近刚好在做排水管穿楼板的配管设计,文中提到的设计规范对我很有帮助,我准备找来学习呀,非常感谢!
回复
山泉雾雨
2013年03月27日 09:10:54
20楼
像上图所示的钢质薄套管,还不如不加,在厕所坑内,不出一年,绝对锈穿,漏水难免。
回复
fengjiyelun
2013年03月27日 09:14:39
21楼
有渗漏时阻水圈作用不大,它与管道的缝隙照样渗漏。在施工中真正这么做的很少。由于现在施工节奏快,规范和规程上要求的,实际施工中都做不到。多数都是洞下支模,直接灌浆。
要是不信,就凿开几个洞口看看,有没有分层施工。
回复