关于塑料水管设置阻火圈的讨论
ly_liu_ye
ly_liu_ye Lv.2
2005年08月13日 10:43:33
只看楼主

在民用建筑排水系统中,存在几个疑问,请各位指点一下:1.是否塑料管道穿楼板均必须设置钢套管,且应为防水套管?2.是否塑料管道在加有钢套管的情况下,仍需设置阻火圈?3.是否所有穿楼板的塑料管道均需设置阻火圈?谢谢指教!

在民用建筑排水系统中,存在几个疑问,请各位指点一下:
1.是否塑料管道穿楼板均必须设置钢套管,且应为防水套管?
2.是否塑料管道在加有钢套管的情况下,仍需设置阻火圈?
3.是否所有穿楼板的塑料管道均需设置阻火圈?
谢谢指教!
免费打赏
neardespring
2005年08月13日 12:00:09
2楼
1、钢套管和防水套管不同,刚套管的作用个人认为主要体现在施工上并保证施工质量,防水套管的作用主要就是防水。穿楼板时要考虑是否会漏水,不会漏水不用考虑防水套管,穿屋面时通常要考虑设置防水套管。
2、超过110的塑料管道穿防火分区时要设置阻火圈,这和什么套管没有关系。
3、超过110的塑料管。
另外对有管道井的高层建筑可以隔层(一层到两层视情况定)分隔,分隔处的楼板设置阻火圈。穿管道井侧壁也要考虑超过110的塑料管设置阻火圈。
回复
applan
2005年08月13日 14:19:31
3楼
2、3、:
建筑给水排水设计规范,4.3.11条文解释,技术措施4.6.7条,都有对塑料管阻火圈有一定的描述,
至于以哪个为准还是以当地主管部门说了算。
回复
yjjnf2000
2007年03月18日 18:39:11
4楼
4.3.11条文解释里的 "横管穿越防火墙时"不知道有没有外径大于等于110mm的要求??


另:设置条件1、2、3 是不是一起满足才设置阻火装置的??
回复