我是一个新手,想请教各位师兄,现在正在做一个18层的住宅,下面两层是商铺,规范上说在穿越楼层管道井井壁时,设置阻火装置,我想问问是不是立管管道井内也要在每层穿越楼层的地方设置阻火圈,在穿管道井井壁的时候设置防火套管
我是一个新手,想请教各位师兄,现在正在做一个18层的住宅,下面两层是商铺,规范上说在穿越楼层管道井井壁时,设置阻火装置,我想问问是不是立管管道井内也要在每层穿越楼层的地方设置阻火圈,在穿管道井井壁的时候设置防火套管
2楼
管井内可不设,规范上也说了,明装的穿防火分区要设,暗装的就不装防火套管了。
回复
3楼
那在穿越下面商铺的楼板的时候是不是就要设置阻火圈了!!
还有就是在横之管连接立管的时候要穿管井的井壁,这个地方是不是要设置防火套管。
回复
4楼
有人能详细地说一下吗?
回复
5楼
我也需要人来仔细解释。
暗装在管井内的根据规范字眼应该不用加,但从管井出来的支管规范没讲,我们青岛地区要求加
回复
6楼
我们这里对于穿过管井没有一个准确的说法!!
回复
7楼
建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程 CJJ/T 29-98
4.1.14 高层建筑内明敷管道,当设计要求采取防止火灾贯穿措施时,应符合下列规定:
1 立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管,且应按本规程第 4.1.13第一款的规定,在防火套管周围筑阻水圈(图4.1.14-1)。
2 管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200mm (图4.1.14-2)。
3 横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管(图4.1.14.3)。
回复
8楼
不需要设
回复
9楼
按照7楼的给的资料,
2 管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200mm (图4.1.14-2)。
那么在横支管连接管井内的立管的地方是要设置阻火圈得阿!!
不知道我得这样的理解对不对阿!
回复
10楼
暗射在楼板处设阻火圈了,穿墙就不设了。
回复
11楼
1、每层横管均设了阻火圈了,立管就没必要设置阻火圈了。可以这样理解,管井属于一个防火分区,每层均通过阻火圈和它处于不同的分区,所以没必要在在管井内立管在每层和楼板交接处再设置阻火圈。当然立管如果在商场和其他立管通过水平管汇合(以下没有管井的话),该位置楼板处就必须设置阻火圈,商场和管井又是不同分区。
2、照10楼说的,每层一个分区. 当然阻火圈较1种大了。
回复