排出管和排水立管出屋面为什么采用柔性接口机制铸铁管?
孙学生
孙学生 Lv.9
2017年03月16日 16:08:29
只看楼主

看图纸的设计施工说明,有的说:“排水管道采用UPVC管,粘接连接;伸顶、室外裸露及埋地通向检查井部分采用柔性接口机制铸铁管。” 也有的说:“排水管采用UPVC硬塑料管,粘接。排水出户管和排水立管出屋面部分采用柔性接口机制铸铁管”。 为什么排出管和排水立管出屋面部分要采用柔性接口机制铸铁管呢?看了教材图集手册规范规程也没找到个满意的出处。

看图纸的设计施工说明, 有的说:“排水管道采用UPVC管,粘接连接;伸顶、室外裸露及埋地通向检查井部分采用柔性接口机制铸铁管。”
也有的说:“排水管采用UPVC硬塑料管,粘接。排水出户管和排水立管出屋面部分采用柔性接口机制铸铁管”。
为什么排出管和排水立管出屋面部分要采用柔性接口机制铸铁管呢?看了教材图集手册规范规程也没找到个满意的出处。
fdx2112
2017年03月17日 21:22:17
2楼
采用柔性接口机制铸铁管:防止与混凝土接合面热胀冷缩,有效防止屋顶渗漏。拍拍脑袋瞎想一下是不是?
回复
雍牧
2017年03月22日 09:14:49
4楼

谢谢楼主分享
回复
孙学生
2017年04月01日 17:01:48
5楼
网易水友lqmawei在某贴中说“但是由于PVC—U管及管件的抗冲击力较差。在工程竣工交付使用后,由于高层面上(如二、三十层)的装修工人随意将建筑垃圾从坐便器排水预留口中倒入,这些水泥块、碎砖块从二、三十层落下,造成最下层立管转水平管处的部位打破,出现污水渗流,后来我们要求设计院无论多层建筑还是高层建筑,在底层的立管和水平管均须采用铸铁管,才解决了这个问题。”
回复

相关推荐