求助,在建小高层排水立管底部这样接符合规范么?
co1494079288663
2017年05月06日 22:33:35
只看楼主

在建11层小高层,一楼独立下水,11层到2层共用一根立管,另设有排气管,立管在一楼下面的地下室接入排出管。 去现场看楼,发现几个问题,不知道施工方这些做法是否符合规范要求是否会带来隐患,需要各位专家老师指点! 1.排气管在二楼楼板下与排污管汇合 2、立管在一楼底端接驳柔性铸铁管 3、立管底部与排出管的接头又多加了一个弯,会不会影响排污效果造成堵塞? 4、我买的是2楼:Q,通过研读本版帖子发现2楼反水无解,已经悔的肠子也青了。我现在只能希望施工能严谨一些避免出现问题,以及楼上的邻居能合理使用了。

在建11层小高层,一楼独立下水,11层到2层共用一根立管,另设有排气管,立管在一楼下面的地下室接入排出管。

去现场看楼,发现几个问题,不知道施工方这些做法是否符合规范要求是否会带来隐患,需要各位专家老师指点!

1.排气管在二楼楼板下与排污管汇合
P70429-055016.jpg


2、立管在一楼底端接驳柔性铸铁管
P70429-055024.jpg


3、立管底部与排出管的接头又多加了一个弯,会不会影响排污效果造成堵塞?
P70429-055346.jpg


4、我买的是2楼:Q,通过研读本版帖子发现2楼反水无解,已经悔的肠子也青了。我现在只能希望施工能严谨一些避免出现问题,以及楼上的邻居能合理使用了。









































































P70429-055016.jpg


P70429-055024.jpg


P70429-055346.jpg

免费打赏
老徐式思维
2017年05月07日 22:15:06
2楼
没有任何问题啊,1、严格按照规范安装的,通气管在最低横支管以下接入污水立管,正确。2、立管下到地下室转成离心球墨铸铁管正确,立管底部更耐用。3、横管转弯没问题,只要转角不大于45°,否则加清扫口,看图中应该不是90°弯头。总之,你住二楼不用担心反水到你家。
回复
co1494079288663
2017年05月08日 06:26:28
3楼

谢谢,那我就放心了
回复
liu8661497
2017年05月08日 10:30:44
4楼
没有问题的
回复
做个好爸爸
2017年05月08日 10:44:07
5楼
有一点不合适的地方,立管底部应该用两个45°弯头。从图片看,排出管的转弯疑似连续两个90°弯头。
回复
xfliulei
2017年05月08日 14:10:59
6楼
严重怀疑给中财打广告的
回复
pikysky
2017年05月09日 09:53:43
7楼
设计没有问题。就是排出管的那个拐弯有点怪怪的,当然也没有问题
回复
pgejrxa
2017年05月09日 10:52:13
8楼
没有任何问题啊,1、严格按照规范安装的,通气管在最低横支管以下接入污水立管,正确。2、立管下到地下室转成离心球墨铸铁管正确,立管底部更耐用。3、横管转弯没问题,只要转角不大于45°,否则加清扫口,看图中应该不是90°弯头。总之,你住二楼不用担心反水到你家。
回复
fffxxc
2017年05月09日 11:51:10
9楼
没有任何问题 通过
回复
单车羊
2017年05月09日 19:08:57
10楼
完全没有问题。这个施工算比较好的了,这样的接法,二楼根本不可能反水
回复
tql1
2017年05月10日 08:27:50
11楼
11层住宅建筑设通气管,已经是高标准设置了。