高层排水立管,通气管问题
小男188
小男188 Lv.7
2006年11月08日 15:36:34
只看楼主

我这边有一个高层办公楼,80米,我想设计每层除一层外横管用upvc,立管和底层横管及一层独排水管用机制铸铁管不知这样行不另外我的通气管是不是可以用upvc管,还是也得用和立管一样的机制铸铁管大家在设计高层时是怎么选材的

我这边有一个高层办公楼,80米,
我想设计每层除一层外横管用upvc,立管和底层横管及一层独排水管用机制铸铁管不知这样行不
另外我的通气管是不是可以用upvc管,还是也得用和立管一样的机制铸铁管
大家在设计高层时是怎么选材的
ycdlza
2006年11月09日 17:17:00
2楼
80米的高度我没搞过,我这60米,虽然设计时候全是铸铁,但是施工的时候通气管全 用的UPVC,个人感觉应该可以!
回复

相关推荐

APP内打开