我在施工的这个工程,30层的房子.图纸设计的废水管和污水管分别是de75和de110的.它的立管和底层的横管的管径相同,请问这样合理吗?
我在施工的这个工程,30层的房子.图纸设计的废水管和污水管分别是de75和de110的.它的立管和底层的横管的管径相同,请问这样合理吗?
2楼
应该是不合理
好象底层出户横管应该放大一号
回复
3楼
立管75的就可以用75的,110的最好用150的,
回复
4楼
你的立管要在转换层汇合的话横管管经就肯定需要放大一级的。
回复
5楼
计算,计算,再计算!
《建筑给水排水设计规范》里面规定得很清楚、详细!
为什么不去看规范?
为什么不按规范做?
回复
6楼
废水可以相同 污水建议放大一号
回复
7楼
按规范,规范可以就可以。
回复
8楼
按规范计算即可……
如果不愿意计算的话,就放大一级
还有哦,如果流量不大的话,把横管管径放大一级反而容易被堵塞,因为流速会小
回复
9楼
合理不合理是要经过计算的不是随便说说的!但是为了排水通畅排出管放大一号是常用的!
回复
10楼
有道理,其实在排水中能放大坡度比起放大管径效果好多了
回复
11楼
别老是好象,做设计不是想怎么做就怎么做!要计算的计算了再查相关规范手册资料这样自己也会有底!30层的房子不用计算排出管de110都不合理,放大总是好的!
回复