本人目前的项目中的PVC排水管都未安装阻火圈,但听说有的项目中又有使用,所以想在这、问一下各位前辈:阻火圈的安装在规范中是否有要求?如果安装的话具体应该如何安装?敬请指教!
本人目前的项目中的PVC排水管都未安装阻火圈,但听说有的项目中又有使用,所以想在这、问一下各位前辈:阻火圈的安装在规范中是否有要求?如果安装的话具体应该如何安装?
敬请指教!
2楼
2005年第七届中国高新技术成果交易会参展产品
——埋地排水用 金属内增强聚乙烯螺旋波纹管。
管径:DN800~DN2600mm,环刚度:SN16
厦门泓皓管业有限公司 www.honghao.net
13724360461 郑
回复
3楼
CJJ/T29-1998《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》标准时,明确规定建筑排水管道应在下列部位设置阻火圈或防火套管。
(1) 明敷立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管;
(2) 明敷管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时,墙体穿部位应设置阻火圈或长度不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分不宜小于200mm。
(3) 横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管;
(4) 管道穿越上人屋面时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈。
回复
4楼
上述观点是正确的,但是是针对高层建筑而言的.安装施工很方便,待排水立管完成后,土建专业达到安装条件时就可以安装,一般采用自攻螺丝安装在顶板下部.阻火圈是两个半圆组成的圆环,当你看到后就知道了.
回复
5楼
谢谢各位的指点!
我还想问一下:上述的安装要求是否是强制执行的呢?
回复
6楼
4.3.11 建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯空孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。其设置条件为:
1 高层建筑立管穿越楼层时;
2 管径:外径大于等于110mm时;
3 设置条件:立管明设,或立管虽暗设但管道井内是隔层防火封隔;
4 横管穿越防火墙时;
5 设置位置:明设立管的穿越楼板处的下方,支管接入立管穿越管道井壁处,横管穿越管道井壁处,横管穿越防火墙的两侧。
如管道井内每层楼板有防火分隔,则可不必设置。管窿的楼层分隔如是楼板亦可不装阻火装置。
回复
7楼
如管道井内每层楼板有防火分隔,则可不必设置。管窿的楼层分隔如是楼板亦可不装阻火装置。
回复
8楼
应该安的,以前我做的一个工程,就是因为没有安这个东东,就没有过到呵!!!
安装很简单,呵,就是在立管穿楼板下面贴顶板安装一个铁制环,一般生产排水管厂家有这个配套的!
回复
9楼
在封闭的管井内的PVC排水管无需设置,横管上设置就可以了。
回复
10楼
本厂专业生产各种型号阻火圈15100641884微信同步。不懂的可以加微信
回复