有关套管、阻火圈、防火套管的疑问
ysj730902
ysj730902 Lv.2
2007年04月08日 16:22:59
只看楼主

我们这有5栋高层,设计说明中明确了以下几项内容:1、所有给排水管道穿楼板需预埋钢套管;2、室内排水管道穿越楼板,且De大于等于110时,立管在穿越楼板处需设防火套管;排水横支管接入管道井,且De大于等于110时,在穿越管井处需设防火套管;3、室内排水管道穿越楼板,且De大于等于110时,立管在穿越楼板位置需设阻火圈。那么,所有De大于等于110的UPVC排水立管穿越楼板位置,是否要埋设设计要求的这3种东西?

我们这有5栋高层,设计说明中明确了以下几项内容:
1、所有给排水管道穿楼板需预埋钢套管;
2、室内排水管道穿越楼板,且De大于等于110时,立管在穿越楼板处需设防火套管;排水横支管接入管道井,且De大于等于110时,在穿越管井处需设防火套管;
3、室内排水管道穿越楼板,且De大于等于110时,立管在穿越楼板位置需设阻火圈。
那么,所有De大于等于110的UPVC排水立管穿越楼板位置,是否要埋设设计要求的这3种东西?
有哪位朋友对此比较熟悉,请不吝赐教,谢谢!
免费打赏
ysj730902
2007年04月09日 14:55:35
12楼
谢谢大家的参与,现把我关于本项目埋穿楼板钢套管的建议提供给大家,欢迎提出宝贵意见!

在实际施工中,立管穿楼板钢套管的预埋一般不在土建浇灌混凝土前一次完成,因为随着楼层高度增加,在未拆除楼板模板的情况下,不可能各层吊垂线核实套管埋设位置,如果已埋钢套管不准确,要凿出重埋的话,既废材料、人工,而且效果不好,所以实际施工中的常规做法是:在立管穿楼板处预留洞口,待管道安装前,吊垂线对预留洞口进行修孔,再根据相关要求进行套管埋设,本项目的立管穿楼板处也是进行了洞口预留。因所埋套管一般要求大于立管管径2档,加上预留洞口的误差,有些位置修孔尺寸较大,对结构有影响,另,如洞口未补好,往往就埋套管的位置容易出现漏水的情况,这些都是实际工作中经常碰到的问题。为了能既满足要求又保证质量,建议可对本项目立管穿楼板处是否一定要设置钢套管进行分析探讨。
就我的理解来看,预埋穿楼板钢性套管的主要作用是以下几个方面:1、满足管道变形的要求;2、保护管道;3、便于管道拆除维修。基于以上几方面,我建议本项目钢性套管安装分成以下三方面考虑:一、给水及消防立管:因管道为有压管道,连接为刚性连接,为满足管道震动、变形和维修要求,必须埋钢套管;二、污、废水立管:管道采用柔性铸铁排水管,可满足变形要求,另本项目所有污、废水立管均为管井内安装,建议可不埋钢性套管;三、通气管、雨水管、空调冷凝水管:因所使用材料为UPVC排水管,管道的安拆较为方便,另,这些管道在各层均设置了伸缩接,可满足管道变形要求。根据给水排水标准图集96S406《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》第13页,管道穿楼面可以有埋套管(II型)和不埋套管(I型)两种做法,建议这些管道穿楼面处严格按穿楼面(I型)的做法施工,不再埋钢性套管。
回复
jhxinxiu
2007年04月09日 15:47:58
13楼
实际上在我们这里(浙江金华),穿楼板钢套管的预埋一般不预埋的话,通不过质检验收.我们在施工时都有是预埋的带防水冀环的那种,套的是第六册防水钢性套管定额,施工划得来,垂直度自然要施工自己做好定位,这样施工对卫生间的防水带来很大好处,质量有保证
回复
ysj730902
2007年04月09日 16:13:34
14楼
谢谢楼上的朋友!你说的是钢性防水套管,那一般只在管道穿有防水要求很严格的部位,如地下室外墙、水池、屋面等。穿楼板埋的钢套管实际就为一段比管道大2号的钢管,底部与板面平,顶部高出楼板2-5CM(看立管位置定),24层的高层,在模板未拆除的情况下要控制好套管的垂直度是很困难的,一般都会出现预埋部准确的情况,那样处理起来就更加麻烦。当然,各地质检部门要求不一样,其实我 也吃不准,象上边我说的能不能通过验收(因施工验收规范立有相关规定),我主要是想真正弄明白,是不是一定要埋钢套管呢。
回复
chengruishuidian
2007年04月09日 20:30:57
15楼

可是楼主说图纸设计了各种套管,即必须做。不然监理都通不过,还不讲验收了。
回复
liaorongzhi
2007年04月09日 22:17:53
16楼
我单位施工标准层板上一般都不加套管,只有在一层或者负一层才设置套管。
实际施工中,肯定是先留洞,再来做套管
楼上的各位朋友都说得很好,我再这里学习了不少知识,希望有更多的机会和大家交流。
回复
hewei6161
2007年04月10日 09:29:17
17楼
希望从事给排水专业设计、施工、监理、咨询的同仁能加入32995765,一起来探讨给排水问题
回复
applan
2007年04月10日 10:40:22
18楼

有些东西还是可以提出来商量讨论的。尤其是不合理的地方,不然到时返工也是麻烦的事情。
回复
jwy_xm
2007年04月10日 11:07:08
19楼
要设阻火圈的,按新的建规还要在穿防火墙的两侧设置
回复
水妖
2007年04月10日 11:18:03
20楼
楼主,你自己说的非常正确,已达到精通的地步.
设计的根本就没理解规范和施工技术,捣糨糊而已。
本人原做设计,现在做甲方,可不是乱说的。
回复
水妖
2007年04月10日 11:22:12
21楼
楼主,你自己说的非常正确,已达到精通的地步.
设计的根本就没理解规范和施工技术,捣糨糊而已。
本人原做设计,现在做甲方,可不是乱说的。
回复