本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-30 14:00 编辑 个人拙见:阻火圈设置的目的是某一层着火不危及上层或下层的住户,编写规范组始终围绕这一点来确定哪些地方该放阻火圈,哪些地方可以不放。大于或等于110管径的UPVC管子在封闭的室内(有门或者窗封闭的房间)必须要设置阻火圈,而一套房阳台部分不是封闭的,一般阳台在未交付业主之前建筑方面都是做一个栏杆,假如某一层着火火势会随着阳台往上层或者下层住户内蔓延,
个人拙见:
阻火圈设置的目的是某一层着火不危及上层或下层的住户,编写规范组始终围绕这一点来确定哪些地方该放阻火圈,哪些地方可以不放。大于或等于110管径的UPVC管子在封闭的室内(有门或者窗封闭的房间)必须要设置阻火圈,而一套房阳台部分不是封闭的,一般阳台在未交付业主之前建筑方面都是做一个栏杆,假如某一层着火火势会随着阳台往上层或者下层住户内蔓延, 所以阳台上的雨水立管可以不做阻火圈,这条文是否有出现过 。
一套房内一般有2个卫生间、1个厨房、1-2个阳台,封闭室内就涉及到N根管道,每套房的阻火圈成本价就是2.5元/个*6根=15元
,一个工程假设986户,那得要1.5万的成本。请问这不许阻火圈安装的支出在哪个文件会体现(标书、预算),假如没地方体现阻火圈肯定得跟甲方交涉,要么不安装阻火圈,要么计算这阻火圈安装的造价。
以下为一套房的室内立管,除去阳台和设备平台的立管,室内大于或等于110的UPVC管就是6根(两个卫生间),NL冷凝管管径小于110就不需要安装阻火圈。