本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-21 10:14 编辑 1 PHC管桩,AB型,桩径800,单节桩长12m/13m,十字桩尖,焊接接桩。图为管桩进场,25t汽车吊配合卸桩。管桩单层堆放于桩位10m~30m位置,桩端朝向打桩机位置,以便于打桩机自带卷扬机拖桩。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-21 10:14 编辑
1 PHC管桩,AB型,桩径800,单节桩长12m/13m,十字桩尖,焊接接桩。图为管桩进场,25t汽车吊配合卸桩。管桩单层堆放于桩位10m~30m位置,桩端朝向打桩机位置,以便于打桩机自带卷扬机拖桩。
2楼
吊桩,喂桩,桩身垂直度测量。前面是锤球架子,用来对垂直度的,打桩机上也有一个,第一节桩入土600左右开始观测,相互垂直的两个方向同时观测,必须确保第一节桩垂直度控制住0.5%以内。因为风大,锤球晃动,将锤球放在装水的桶中。这是土办法,但是土办法比洋办法实用啊,规范上说要用经纬仪观测的。
回复
4楼
第二节桩入土后,在桩顶径向4个点用低应变动测法通过在桩顶用小锤敲击,施加激振信号,产生应力波,该应力波沿桩身传递过程中遇到不连续界面(如蜂窝、孔洞、断裂、焊接裂纹等缺陷)和桩地面,会产生反射波,检测分析反射波的传播时间、幅值和波形特征,就能判断桩身完整性。
回复
5楼
本帖最后由 huweke 于 2015-4-24 09:19 编辑
接桩采用二氧化碳气体保护焊,两个焊工同时对称施焊,800桩径焊接完毕所需时间15分钟,比手工电弧焊快一倍,但是焊接时不能有风,否则要加防风措施,如图所示挡风篷布围挡。焊接前要检查坡口质量,铁刷除锈,清除杂物,检查对接质量,对接偏差不超过2mm
,焊完后要检查焊缝质量,饱满连续无夹渣、气孔、咬边等缺陷。自然冷却5min才可继续锤击。
回复
6楼
赞一个 沙发
回复
7楼
楼主,好东西,学习了
回复
8楼
谢谢分享,学习了
回复
9楼
不错的分享!!值得学习!!
回复
10楼
学习了,第一次学到哪些土方法:lol
回复
12楼
主体主体柱定位放线→技术交底→柱筋绑扎→抄水平(1米关系线)→水电预埋→木工支模→板筋绑扎→水电预埋→检查(垂直、几何尺寸、节点)→砼浇注→养护→拆模→清理→弹建筑1米线→砼强度检测→房屋沉降观测→人货梯基础→人货梯(报装)安装