关于防火设计规范于现实中的商店问题
caodacdvvv
caodacdvvv Lv.5
2015年04月15日 10:15:41
只看楼主

请教各位老师:商业网点,两层不大于300平米,进深15m以内,设置一步疏散楼梯,是否可行?如果进深大于15m,设置一步疏散楼梯是否可行?现在有很多住宅一二层为临街商业,基本都是这样出租的。 CDzone

请教各位老师:

商业网点,两层不大于300平米,进深15m以内,设置一步疏散楼梯,是否可行?
如果进深大于15m,设置一步疏散楼梯是否可行?现在有很多住宅一二层为临街商业,基本都是这样出租的。
CDzone


免费打赏
daozeiych
2015年04月16日 07:37:36
2楼
新的防火设计规范好像没有对商店进深有特别的要求吧
回复
☆若谷☆
2015年04月16日 09:15:49
3楼
和进深没关系,但要按袋形走道算疏散距离,其规定为22米,不超则可。
回复
caodacdvvv
2015年04月16日 15:21:29
4楼
疏散出口数量呢??有点开间一般都是7米左右,两个门,距离不小于5M,比较困难。而现实中都是一个疏散口、。
回复
那路透
2015年04月17日 08:44:52
5楼
可以研究一下新的防火规范
回复
caodacdvvv
2015年04月17日 09:12:50
6楼
恩,今天刚买的新版防火规范。谢谢朋友
回复
qq_1419414963661
2015年05月09日 22:00:04
7楼
新建规没有变化,商业服务网点可以只设置一个出口,但是最不利点到出口的距离多层不大于22m,高层20m,楼梯安装投影的1.5倍计算
回复
qq_1419414963661
2015年05月09日 22:01:24
8楼
新建规没有变化,商业服务网点可以只设置一个出口,但是最不利点到出口的距离多层不大于22m,高层20m,楼梯按照投影的1.5倍计算长度
回复
攻城师50360
2015年05月09日 22:19:42
9楼

楼主好样的,加油!
回复