配电室布置
god_young001
god_young001 Lv.12
2015年04月07日 13:26:05
只看楼主

请教一下前辈们 一个5mx5m的配电室放四个柜子 是放在房间中间好一些还是柜后1m柜前3.2m好一些还有 之前只见过配电柜单排或双排摆放的 请问有没有L形摆放的

请教一下前辈们 一个5mx5m的配电室放四个柜子 是放在房间中间好一些还是柜后1m柜前3.2m好一些
还有 之前只见过配电柜单排或双排摆放的 请问有没有L形摆放的
免费打赏
wanghn500
2015年04月09日 11:42:52
22楼
建议单排放置中间,前后维护空间有了,左右各有90cm人行通道。
回复
jianzhudianqic
2015年04月10日 05:19:18
23楼
进来学习学习
回复
lrdyoo
2015年04月10日 05:48:26
24楼
放在中间,因为你柜子如果回路很多的话,成套厂家会前后设置开关特别是GGD的柜子。单排的柜子最好前后都留1.5米的距离。
回复
咖啡豆0825
2015年04月10日 10:14:22
25楼
学习了,嘿嘿!!
回复
weibo_1422255917748
2015年04月10日 16:02:32
26楼
路过学习学习
回复
hanzhg54
2015年04月10日 18:36:51
27楼
还是柜后留1米单排布置更合理,毕竟前面操作的机会更多。L型布置转角处的母排不好安装,如果是抽出型柜子还会相互打架。
回复
qinabochenhong
2015年04月11日 09:13:08
28楼

进来学习学习
回复
weibo_1428495225597
2015年04月11日 14:14:41
29楼
学习
回复
香烟袅袅
2015年04月11日 15:04:09
30楼
根据柜体尺寸判断可能是高压环网柜或低压配电柜,这两种情况,柜体都可以排下
回复
我很热
2015年04月11日 23:19:04
31楼
后面还是留个通道好些,以后要是会加柜子的话,还是不要往中间放吧