请教一下前辈们 一个5mx5m的配电室放四个柜子 是放在房间中间好一些还是柜后1m柜前3.2m好一些还有 之前只见过配电柜单排或双排摆放的 请问有没有L形摆放的
请教一下前辈们 一个5mx5m的配电室放四个柜子 是放在房间中间好一些还是柜后1m柜前3.2m好一些
还有 之前只见过配电柜单排或双排摆放的 请问有没有L形摆放的
22楼
建议单排放置中间,前后维护空间有了,左右各有90cm人行通道。
回复
23楼
进来学习学习
回复
24楼
放在中间,因为你柜子如果回路很多的话,成套厂家会前后设置开关特别是GGD的柜子。单排的柜子最好前后都留1.5米的距离。
回复
25楼
学习了,嘿嘿!!
回复
26楼
路过学习学习
回复
27楼
还是柜后留1米单排布置更合理,毕竟前面操作的机会更多。L型布置转角处的母排不好安装,如果是抽出型柜子还会相互打架。
回复
28楼
进来学习学习
回复
29楼
学习
回复
30楼
根据柜体尺寸判断可能是高压环网柜或低压配电柜,这两种情况,柜体都可以排下
回复
31楼
后面还是留个通道好些,以后要是会加柜子的话,还是不要往中间放吧
回复