请教一下前辈们 一个5mx5m的配电室放四个柜子 是放在房间中间好一些还是柜后1m柜前3.2m好一些还有 之前只见过配电柜单排或双排摆放的 请问有没有L形摆放的
请教一下前辈们 一个5mx5m的配电室放四个柜子 是放在房间中间好一些还是柜后1m柜前3.2m好一些
还有 之前只见过配电柜单排或双排摆放的 请问有没有L形摆放的
12楼
小弟想问一下单排布置的配电柜是放房间中间好一些?还是靠近一侧墙好一些?还是都一样?
回复
13楼
高天问 发表于 2015-4-7 22:29 小弟想问一下单排布置的配电柜是放房间中间好一些?还是靠近一侧墙好一些?还是都一样?没有经验 问题比较水……
回复
14楼
最好柜后靠墙800布置就可以了,你放中间浪费地方,要考虑后期扩建什么的,柜前还可以再放点东西
回复
15楼
高天问 发表于 2015-4-7 22:52 没有经验 问题比较水……当然放在中间是最理想的
回复
16楼
单边靠墙放置,可以L形放置,如果是后进线柜,后方预留维修距离!
回复
17楼
阿克萨 发表于 2015-4-8 09:24 最好柜后靠墙800布置就可以了,你放中间浪费地方,要考虑后期扩建什么的,柜前还可以再放点东西知道了 谢谢
回复
18楼
恬恬 发表于 2015-4-8 09:46 单边靠墙放置,可以L形放置,如果是后进线柜,后方预留维修距离!知道了 谢谢
回复
19楼
离墙安装,柜后留通道的话,
从安全的角度看,放中间两端留通道比较好;
从易于扩展的角度看,一端靠墙比较好。
回复
20楼
赞同19楼意见,你的配电间5m*5m,地方本来就不大,最好就是靠墙
回复
21楼
注册电气专业考试复习建议 和 买书建议
回复