配电室布置
god_young001
god_young001 Lv.12
2015年04月07日 13:26:05
只看楼主

请教一下前辈们 一个5mx5m的配电室放四个柜子 是放在房间中间好一些还是柜后1m柜前3.2m好一些还有 之前只见过配电柜单排或双排摆放的 请问有没有L形摆放的

请教一下前辈们 一个5mx5m的配电室放四个柜子 是放在房间中间好一些还是柜后1m柜前3.2m好一些
还有 之前只见过配电柜单排或双排摆放的 请问有没有L形摆放的
免费打赏
chengzhexin
2015年04月07日 13:51:08
2楼
多少KV的配电柜?
回复
god_young001
2015年04月07日 13:54:47
3楼
chengzhexin 发表于 2015-4-7 13:51 多少KV的配电柜?800x800x2200 双排放不开只能放单排 我想知道柜子放房间中间好一些还是往一侧墙靠近一些好
回复
qianbochenhong
2015年04月07日 13:59:26
4楼

多少KV的配电柜?
回复
fitman
2015年04月07日 14:00:01
5楼
主要是看能否放得下,原则上能放单排不放L形,能放L形不放双排。象你的情况,单排单边靠墙就可以了。
回复
god_young001
2015年04月07日 14:09:31
6楼
fitman 发表于 2015-4-7 14:00 主要是看能否放得下,原则上能放单排不放L形,能放L形不放双排。象你的情况,单排单边靠墙就可以了。单排布置一般都是单边靠墙放么 放在房间中间会有什么样问题
回复
chengzhexin
2015年04月07日 14:21:46
7楼
高天问 发表于 2015-4-7 14:09 单排布置一般都是单边靠墙放么 放在房间中间会有什么样问题首先还是要看你多少电压等级,10kv柜和400V柜尺寸不同的,能不能靠墙放,你要看柜子的进出线方式,如果后出肯定要留维护距离,如果侧出可以靠墙。
回复
chengzhexin
2015年04月07日 14:23:58
8楼
高天问 发表于 2015-4-7 14:09 单排布置一般都是单边靠墙放么 放在房间中间会有什么样问题一般的柜子,800宽,4个3200,左右各留900的通道,前后肯定够的
回复
小月神殿
2015年04月07日 16:40:27
9楼
首先看你的是多少KV的配电柜了,其次看你的进出线方式了
回复
maomaohello
2015年04月07日 17:03:34
10楼
进来学习学习
回复
qq_1423529138570
2015年04月07日 17:13:36
11楼
这个尺寸摆下去肯定可以,L型也不是没有,只要能满足现行操作空间即可以。这个也没说一定要摆成什么形状。
回复