请教一下前辈们 一个5mx5m的配电室放四个柜子 是放在房间中间好一些还是柜后1m柜前3.2m好一些还有 之前只见过配电柜单排或双排摆放的 请问有没有L形摆放的

请教一下前辈们 一个5mx5m的配电室放四个柜子 是放在房间中间好一些还是柜后1m柜前3.2m好一些
还有 之前只见过配电柜单排或双排摆放的 请问有没有L形摆放的
免费打赏
白工
2015年04月12日 09:49:24
32楼
10KV的4个KYN28的话,肯定是柜后留一米检修通道,柜前留2.5米好,而柜的侧面留0.9米的间隙好。
回复
与电有缘
2015年04月13日 10:35:30
33楼
单排放比较好,便于维护,L型放转角放不下
回复
北方郎
2015年04月13日 10:45:54
34楼
4面柜子单排布置就行。7面以上考虑L形布置。
回复
bpja6656024
2015年04月14日 09:30:30
35楼
单排布置的10kV配电柜如果是柜前维护的可以靠墙安装,不需留柜后通道。低压配电柜后面留1米维修通道。《10kV及以下变电所设计规范》都有的,可以去看看。