本帖最后由 曾晓峰 于 2015-6-18 14:45 编辑 1、剪力墙厚250,层高3.0米,配有2¢10@200水平筋,一跨高比不大于2.5的连梁,两侧腰筋是否满足《高》7.2.27条要求? ①满足 ②不满足 ③可能满足
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-6-18 14:45 编辑
1、剪力墙厚250,层高3.0米,配有2¢10@200水平筋,一跨高比不大于2.5的连梁,两侧腰筋是否满足《高》7.2.27条要求?
①满足 ②不满足 ③可能满足
12楼
曾晓峰 发表于 2015-4-8 14:21 门高1.8 墙高3.0 3-1.8=1.2窗间连梁不就可以大于
回复
13楼
南方小邪 发表于 2015-4-8 15:15 窗间连梁不就可以大于你再算一下2米高式式
回复
14楼
学习学习!!!
回复
15楼
wangli010203 发表于 2015-4-17 09:17 学习学习!!! 相互学习
回复
16楼
兼程 发表于 2015-4-8 14:44 根据高规7.1.3以及题目条件。 5≤3000/h≤2.5 所以h在600mm和1200mm之间。 根据高规7.2.27-4。腰筋直径 …大于5,小于2.5?? 3000/h 跨高比?
回复
17楼
只能选3,不清楚跨度或者梁高怎么算
回复
18楼
芈卺爻 发表于 2015-6-2 11:25 只能选3,不清楚跨度或者梁高怎么算你可以任一假定楚跨度或者梁高
回复
19楼
答:②不满足
理由:《高》7.2.27条要求……跨高比不大于2.5的连梁,其两侧腰筋的总面积配筋率不应小于0.3%。此情况下连梁高度不大可能大于1.2米(层高3米减门洞高1.8米=1.2米),且按1.2米算:1200÷200(墙水平钢筋间距)=6,可设5排腰筋,面积为5×78.5×2=785mm2,配筋率为:785÷250÷1200=0.26%故不满足。
关键在于:墙水平筋伸入连梁做腰筋时、它两的配筋率不同。即连梁高除以水平筋间距所得份数要减一以后才是腰筋的道数。400高连梁只有一道腰筋。